登陆论坛 找回密码 立刻获得20pp! 地图 帮助
宽带山生活
版主:洋葱 

<< [1] >>  [只看楼主]  [加入关注] 点击:1158 回复:5 已被0人关注

主题:问题求解二:空调冷媒压力多少才算正常、冷媒加注的正确程序(附空调压力表照片)

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1332+0 
经常看到关于冷媒不够的贴,但在空调人员来检测时,如果不知道如何检测,以及压力多少才算正常,就难免被欺骗,所以在此向知道此事的专家请教。
附图为检测空调压力用的压力表,请会使用的人员告知该表读数如何看,4.5kg压力在哪里?



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2005-05-29 18:53:00
推荐:进口全瓷牙1999元搞掂! ...楼主...

-2 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1226+15 
应当是在最外面那个圈



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2006-01-17 12:38:00

-9 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1206+2 
引用:原帖由 sunboy9000 于 2005-5-29 10:53 发表
经常看到关于冷媒不够的贴,但在空调人员来检测时,如果不知道如何检测,以及压力多少才算正常,就难免被欺骗,所以在此向知道此事的专家请教。
附图为检测空调压力用的压力表,请会使用的人员告知该表读数如何 ...



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2006-01-19 18:09:00

2 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1205+3 
引用:原帖由 小鹤 于 2006-1-19 10:09 发表
这表也真够破的,最外圈是压力,最里圈是对应的R22饱和温度,修空调也就这两圈有用。
另:该调0点了,呵呵
点击查看全图
点击查看全图



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2006-01-19 18:56:00
推荐:视康全功能360ML+镜盒,免费抽 ...第3楼...

2 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1205+3 
另外抽真空要如何看指数才算达标?



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2006-01-19 18:57:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1231+0 
记得7个大气压就够了



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2006-01-19 21:22:00
推荐:KDS红日球迷会2010招募公告 ...第5楼...