第五天,大金质监的人来,那天我开会,又只留我太太接待.所以这么专业的检测过程没有看到,真是可惜.

检测完了,大金的人写了一张检测单,注明是机油泄露,建议换机.我太太问那要是安装公司不肯换怎么办,大金的人表示这个由他们去办,大金公司对于安装公司是有很强的约束的.
(虽然是日本公司,还是赞一个,

,不过再买东西我是把日货放在最后考虑的)
第六天,安装公司的负责人打来电话,表示要上门换机.
我盯了三句,
1. 是内机/外机一起换.
2. 保证是新机
3. 派专业人员.
他一口答应,但最后还是咕哝了一句说想不通.我说我才想不通呢,花了大价钱买折腾,我的地板损失和墙面损失谁来负责,他就不再出声音了.
这时候已经是周四了,约好了周日来换.周日一早,两个师傅带着新机来了.先拆旧机,这两个人明显手艺娴熟,拆装的时候动作很干净.拆开新机,包装完好,但发现外机的上盖居然有一条裂缝,顿时都傻眼了.楞了半晌,师傅说要不把旧机的上盖换上,这台肯定是新机,还给我看出厂日期.我想想算了,不再折腾了,就这么办了.于是就拆开外机换盖子,当时没想到要拍照,又可惜了.
至此,这一事件历时一个多星期,终于还算满意.根据自己的经历和泡坛子的来的经验,我总结了九条安装时要注意的内容:
1. 铜管接口喇叭口要涂冷冻油防泄露,最好提前提醒安装工带来.
2. 安装时室内机要用水平尺找平,不然长时间运行会损坏室内机风扇
3. 铜管弯曲接近90度时要用弯管器,尽量不要弯过小的弯
4. 外机固定起码要用四个螺栓,如果怕噪音则加上像皮垫
5. 内机冷凝水排水管要内高于外,防止倒灌,可将室内机垫高
6. 管道连接完毕要将室内机抽真空,并用肥皂水检测接口处是否有泄露
7. 安装完毕一定要试机.
8. 如果外机安装在预制的水泥平台上要垫高12公分左右透气,安装公司有专门的方框型金属撑,但要提前通知安装工带来.
9. 提前提醒安装工带油灰,安装完成后从外墙堵住管道口.
其实还有很多其他安装要点,但我就只选我能看得出的地方了.

.正好前两天买了海信的2匹柜机,准备这次装的时候看仔细点.i
原来是没打算再折腾了,前两天看到有TX介绍如何检测空调的效能,心有痒痒了,准备再学习过两天也试试.