一个XD写的:
1. 铜管接口喇叭口要涂冷冻油防泄露,最好提前提醒安装工带来.
2. 安装时室内机要用水平尺找平,不然长时间运行会损坏室内机风扇
3. 铜管弯曲接近90度时要用弯管器,尽量不要弯过小的弯
4. 外机固定起码要用四个螺栓,如果怕噪音则加上像皮垫
5. 内机冷凝水排水管要内高于外,防止倒灌,可将室内机垫高
6. 管道连接完毕要将室内机抽真空,并用肥皂水检测接口处是否有泄露(切记,别怕麻烦和白眼,当场不做,以后烦死你)
7. 安装完毕一定要试机.
8. 如果外机安装在预制的水泥平台上要垫高12公分左右透气,安装公司有专门的方框型金属撑,但要提前通知安装工带来.
9. 提前提醒安装工带油灰,安装完成后从外墙堵住管道口.
很多安装工是不带全工具的,比如冷冻油,油灰,金属框,一定要在安装前同安装公司约定带好,不然安装时他说没带你就一点办法也没有,毕竟没多少人愿意再等几天重新安装的.
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......