登陆论坛 找回密码 立刻获得20pp! 地图 帮助
宽带山生活
版主:洋葱 

<< [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...13>>  [只看楼主]  [加入关注] 点击:8212 回复:634 已被0人关注

主题:空调压缩机型号和真实能效!!!

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1254+0 
[i][b]望斑竹多加分 公布各厂家各型号所用压缩机型号和真实能效!!![/b][/i]
点击查看全图
点击查看全图
点击查看全图
[ 本帖最后由 046360 于 2007-5-4 14:16 编辑 ]



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2006-12-30 22:21:00
推荐:kds红日官网启动啦!!! ...楼主...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1254+0 
比如
华凌 KFR-72LW/K1 压强机
规格/型号 制冷量(W) 能效比(W/W) 制造商
PH480X3CS-8MUC1 8460 3.1 广东美芝制冷设备有限公司
额定值 标准规定值 实测值 能效等级判定
1 能效比(EER) 2.67 2.6 2.52 4
2 制冷量 7200 6840 7017
3 制冷消耗功率 2700 2970 2781
[ 本帖最后由 046360 于 2006-12-30 14:27 编辑 ]



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2006-12-30 22:23:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1254+0 
比如
三菱电机 KFR-36GW/H
额定值 标准规定值 实测值
1 能效比(EER) 3.19 3 3.069
2 制冷量 3600 3420 3467.3
3 制冷消耗功率 1130 1243 1129.6
压缩机清单
规格/型号 制冷量(W) 能效比(W/W) 制造商
RS208VCEC 3640 3.16 三菱电机(广州)压缩机



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2006-12-30 22:30:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1254+0 
长虹 KFR-25GW/J
(压强机型号YZG-25RT1 )
额定值 标准规定值 实测值 能效等级判定
1 能效比(EER) 2.69 2.69 5
2 制冷量 2500 2375 2508
3 制冷消耗功率 930 1023 934
压缩机清单
规格/型号 制冷量(W) 能效比(W/W) 制造商
YZG-25RT1 2550 3 西安庆安制冷设备股份有限公司
SD156CV-H6AU 2650 3.05 上海森林电器有限公司



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2006-12-30 22:33:00
推荐:视康全功能360ML+镜盒,免费抽 ...第3楼...

1 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1171+0 
松下E1319KW?



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2006-12-30 22:37:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1254+0 
格力 KFR-26GW/E (2659)A
(压强机型号QX-17A030 )
额定值 标准规定值 实测值 能效等级判定
1 能效比(EER) 2.89 2.8 2.85 4
2 制冷量 2600 2470 2636 合格
3 制冷消耗功率 900 9990 926.3 合格
压缩机清单
规格/型号 制冷量(W) 能效比(W/W) 制造商
QX-17A030 2840 3 珠海凌达压缩机有限公司
RH174VHAC 2970 3.09 广州三菱电机华凌压缩机有限公司



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2006-12-30 22:41:00
推荐:KDS红日球迷会2010招募公告 ...第5楼...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1278+0 
好贴子



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2006-12-30 23:09:00

1 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1199+1 
不如给个连接, 我们自己去看



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2006-12-31 02:03:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1141+0 
请教楼主。
美的全健康Q2 KFR-26GW/DUYP-Q2 用的什么压缩机。及真实能效。
美的高能效V KFR-26GW/DUY-V 用的什么压缩机。
请教楼主推荐这两款的那一款。谢谢!!!!!!



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2006-12-31 03:20:00
推荐:打造KDS最美贴,刹那芳华 ...第8楼...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1254+0 
引用:原帖由 Metropolis 于 2006-12-30 14:37 发表
松下E1319KW?



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2006-12-31 21:29:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1254+0 
引用:原帖由 lxz108 于 2006-12-30 19:20 发表
请教楼主。
发表于:2006-12-31 21:38:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1254+0 
KFR-26GW/DUY-V 没有看见
另外发几个给你哈
KFR-26GW/DUYP-Q1(E)



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2006-12-31 22:14:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1254+0 
KFR-26GW/DUY-V 没有看见
另外发几个给你哈
KFR-26GW/DUYP-Q1(E)
(压强机型号2P18S225ANK )
额定值 标准规定值 实测值 能效等级判定
1 能效比(EER) 2.92 2.8 2.87 合格
2 制冷量 2600 2470 2613 合格
3 制冷消耗功率 890 979 911 合格
压缩机清单
规格/型号 制冷量(W) 能效比(W/W) 制造商
2P18S225ANK 2905 2.99 广州松下万宝压缩机有限公司



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2006-12-31 22:17:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1254+0 
KFR-26GW/DY-T4(E)
(压强机型号2P18S225ANK )
额定值 标准规定值 实测值 能效等级判定
1 能效比(EER) 2.78 2.6 2.65 合格
2 制冷量 2600 2470 2568 合格
3 制冷消耗功率 935 1029 969 合格
压缩机清单
发表于:2006-12-31 22:18:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1254+0 
KFR-26GW/DY-R1(E)
(压强机型号2P18S225ANK )
额定值 标准规定值 实测值 能效等级判定
1 能效比(EER) 2.78 2.6 2.71 合格
2 制冷量 2600 2470 2521 合格
3 制冷消耗功率 935 1028.5 930 合格
压缩机清单
发表于:2006-12-31 22:19:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1254+0 
KFR-26GW/DY-T3(E4)
(压强机型号2P18S225ANK )
额定值 标准规定值 实测值 能效等级判定
1 能效比(EER) 2.92 2.8 2.84 合格
2 制冷量 2600 2470 2562 合格
3 制冷消耗功率 890 979 902 合格
压缩机清单
发表于:2006-12-31 22:20:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1254+0 
KFR-26GW/DY-T2(E)
(压强机型号2P18S225ANK )
额定值 标准规定值 实测值 能效等级判定
1 能效比(EER) 2.78 2.6 2.69 合格
2 制冷量 2600 2470 2578 合格
3 制冷消耗功率 935 1029 958 合格
压缩机清单
KFR-26GW/eBP2UY-V
塑料件全部借用常规33V,新外观平面造型,纯平无格栅设计,出风口设计在底部,中央显示,局部采用新材料(透明PC加丝印),整套塑料件表面喷涂珠光白,外机全借用R1外机,高能效设计。
(压强机型号2CX131X7AA02 )
额定值 标准规定值 实测值 能效等级判定
1 能效比(EER) 4.2 3.4 3.92 合格
2 制冷量 2650 2518 2620 合格
3 制冷消耗功率 630 693 668 合格
压缩机清单
规格/型号 制冷量(W) 能效比(W/W) 制造商
2CX131X7AA02 2855 3.28 日本国松下株式会社



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2006-12-31 22:22:00
推荐:长期更新,从懂事到现在 ...第17楼...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1254+0 
KFR-23GW/DUY-V
(压强机型号2P14S225A NE )
额定值 标准规定值 实测值 能效等级判定
1 能效比(EER) 3.48 3.4 3.44 合格
2 制冷量 2300 2185 2320 合格
3 制冷消耗功率 660 726 675 合格
压缩机清单
规格/型号 制冷量(W) 能效比(W/W) 制造商
2P14S225A NE 2220 3.15 广州松下万宝压缩机有限公司



KFR-26GW/DYF1-V1(E2
内机结构件、制冷件都是全新开发,外机在V型机的外机基础上更换部分的制冷部件。
(压强机型号2P16S225ANC )
额定值 标准规定值 实测值 能效等级判定
1 能效比(EER) 3.38 3.2 3.335 合格
2 制冷量 2600 2470 2686.4 合格
3 制冷消耗功率 770 847 805.5 合格
压缩机清单
规格/型号 制冷量(W) 能效比(W/W) 制造商
2P16S225ANC 2635 3.14 松下.万宝(广州)压缩机有限公司



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2006-12-31 22:25:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1254+0 
KFR-26GW/DYB1-V1(E2)
发表于:2006-12-31 22:26:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1141+0 
楼主真是辛苦了,谢谢你。
我当时看好美的Q2 跟高能效V系列的原因。就是因为这两款空调的能效比属于2级。对于这个价位的空调。我比较了别的机器。有2级能效的就算不错了。Q2便宜一点 ¥2100。V系列 ¥2600。过几天,再有20天就要结婚了。准备下手。
不知道楼主对这两款空调。推荐吗?



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-01 00:09:00
推荐:本能寺之变 ...第21楼...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1254+0 
引用:原帖由 lxz108 于 2006-12-31 16:09 发表
发表于:2007-01-01 01:31:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1254+0 
三菱电机 KFR-36GW/H 这是 CB
额定值 标准规定值 实测值
1 能效比(EER) 3.19 3 3.069
2 制冷量 3600 3420 3467.3
3 制冷消耗功率 1130 1243 1129.6
压缩机清单
规格/型号 制冷量(W) 能效比(W/W) 制造商
RS208VCEC 3640 3.16 三菱电机(广州)压缩机
[ 本帖最后由 046360 于 2006-12-31 18:33 编辑 ]



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-01 02:31:00
推荐:大家对于幼教有什么看法? ...第23楼...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1254+0 
KFR-36GW/G 这是DB的
(压强机型号RS221VDEC )
额定值 标准规定值 实测值 能效等级判定
1 能效比(EER) 3.3 3.2 3.32 合格
2 制冷量 3600 3470 3737.6 合格
3 制冷消耗功率 1090 1199 1127.2 合格
压缩机清单
规格/型号 制冷量(W) 能效比(W/W) 制造商
RS221VDEC 3830 3.2 三菱电机(广州)压缩机



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-01 02:32:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1254+0 
KFR-35GW 这是ZB的
(压强机型号RS198VCEC )
技术要求 额定值 标准规定值 实测值 能效等级判定
1 能效比(EER) 3.58 3.4 3.54 合格
2 制冷量 3500 3325 3558 合格
3 制冷消耗功率 975 1072.5 1003.9 合格
压缩机清单
规格/型号 制冷量(W) 能效比(W/W) 制造商
RS198VCEC 3460 3.16 三菱电机(广州)压缩机



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-01 02:32:00
推荐:科帕奇SUV俱乐部版主招募 ...第25楼...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1141+0 
引用:原帖由 046360 于 2006-12-31 17:31 发表
这个不清楚哦!据说华凌的比美的做的好样!



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-01 07:59:00
推荐:【车型PK】科鲁兹PK世嘉 ...第26楼...

74 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1170+0 
引用:原帖由 046360 于 2006-12-31 18:32 发表
KFR-35GW 这是ZB的
(压强机型号RS198VCEC )
技术要求 额定值 标准规定值 实测值 能效等级判定
1 能效比(EER) 3.58 3.4 3.54 合格
2 制冷量 3500 3325 3558 合格
3 制冷消耗功率 975 1072.5 1 ...



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-01 17:49:00
推荐:简朴自助游 欧洲花费一览 ...第27楼...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1254+0 
引用:原帖由 llllv 于 2007-1-1 09:49 发表
这个就是MSZ-ZB12VC吧。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-01 20:29:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1254+0 
引用:原帖由 lxz108 于 2006-12-31 23:59 发表
华凌的26型号,能推荐几款吗?¥2000-3000左右



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-01 20:30:00
推荐:端午节人气美食学习包粽子! ...第29楼...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1141+0 
引用:原帖由 046360 于 2007-1-1 12:30 发表
K 和Z 型机吧



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-03 00:45:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1254+0 
引用:原帖由 lxz108 于 2007-1-2 16:45 发表
谢谢!



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-03 22:29:00
推荐:S*H*E你是卖艺还是卖色! ...第31楼...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1254+0 
难道大家不想知道这些吗???



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-07 19:27:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1254+0 
KFR-27GW/E(2751)Z1 这款看来是节能王子 的缩水机哦!!大家注意哦!!
(压强机型号2P15S225ANH )
额定值 标准规定值 实测值 能效等级判定
1 能效比(EER) 3.72 3.4 3.46 1
2 制冷量 2700 2565 2700 合格
3 制冷消耗功率 725 798 780 合格
压缩机清单
规格/型号 制冷量(W) 能效比(W/W) 制造商
2P15S225ANH 2450 3.08 松下·万宝(广州)压缩机有限公司
[ 本帖最后由 046360 于 2007-1-7 12:04 编辑 ]



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-07 19:41:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1254+0 
KFR-24GW/E(2451)Z-N1 节能王子 这一款真的是超高能效呀!!!
压强机型号2P14S225AN
额定值 标准规定值 实测值 能效等级判定
1 能效比(EER) 3.95 3.4 3.85 1
2 制冷量 2450 2328 2401 合格
3 制冷消耗功率 620 682 623 合格
压缩机清单
规格/型号 制冷量(W) 能效比(W/W) 制造商
2P14S225ANC 2220 3.15 松下•万宝(广州)压缩机有限公司



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-07 19:56:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1254+0 
KFR-27GW/E(2751)Z-N1
节能王子
(压强机型号2P15S225ANH )
额定值 标准规定值 实测值 能效等级判定
1 能效比(EER) 3.94 3.4 3.85 1
2 制冷量 2700 2565 2680 合格
3 制冷消耗功率 685 754 696 合格
压缩机清单
规格/型号 制冷量(W) 能效比(W/W) 制造商
2P15S225ANH 2450 3.08 松下•万宝(广州)压缩机有限公司



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-07 19:59:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1254+0 
KFR-24GW/E(2451)Z1 这款看来是节能王子 的缩水机哦!!大家注意哦!!
(压强机型号2P14S225ANC )
额定值 标准规定值 实测值 能效等级判定
1 能效比(EER) 3.95 3.4 3.55 1
2 制冷量 2450 2328 2412 合格
3 制冷消耗功率 620 682 678 合格
压缩机清单
规格/型号 制冷量(W) 能效比(W/W) 制造商
2P14S225ANC 2220 3.15 松下·万宝(广州)压缩机有限公司



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-07 20:07:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1254+0 
KFR-32GW/E(3251)Z1
(压强机型号SL193SV-C7LU )
额定值 标准规定值 实测值 能效等级判定
1 能效比(EER) 3.48 3.4 3.41 1
2 制冷量 3250 3087 3458 合格
3 制冷消耗功率 935 1028 1015 合格
压缩机清单
规格/型号 制冷量(W) 能效比(W/W) 制造商
SL193SV-C7LU 3250 3.15 上海日立电器有限公司



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-07 20:08:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1254+0 
KFR-27GW/E(2751)ZDB-JN2 冷静宝
(压强机型号2P16S225ANC )
额定值 标准规定值 实测值 能效等级判定
1 能效比(EER) 3.33 3.2 3.24 2
2 制冷量 2700 2565 2685 合格
3 制冷消耗功率 810 910.8 828 合格
压缩机清单
规格/型号 制冷量(W) 能效比(W/W) 制造商
2P16S225ANC 2635 3.13 松下万宝(广州)压缩机有限公司



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-07 20:10:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1254+0 
KFR-32GW/E(3251)ZDB-JN2 冷静宝
(压强机型号SL193SV-C7LU )
额定值 标准规定值 实测值 能效等级判定
1 能效比(EER) 3.32 3.2 3.22 2
2 制冷量 3200 3040 3185 合格
3 制冷消耗功率 964 1150 989 合格
压缩机清单
规格/型号 制冷量(W) 能效比(W/W) 制造商
SL193SV-C7LU 3250 3.15 上海日立电器股份公司



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-07 20:12:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1254+0 
KF-35GW/E(3531)ZDB-JN2 冷静宝
(压强机型号SL211SV-C7LU )
序号 检验项目 技术要求 额定值 标准规定值 实测值 能效等级判定
1 能效比(EER) 3.3 3.2 3.21 2
2 制冷量 3500 3360 3420 合格
3 制冷消耗功率 1060 1150 1065 合格
压缩机清单
规格/型号 制冷量(W) 能效比(W/W) 制造商
SL211SV-C7LU 3540 3.15 上海日立电器股份公司



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-07 20:13:00
推荐:【车型PK】大众朗逸VS荣威550 ...第40楼...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1254+0 
KFR-24GW/E(2451)ZDA-JN1 这个应该是冷静宝的一级能效版
(压强机型号2P14S225ANC )
序号 检验项目 技术要求 额定值 标准规定值 实测值 能效等级判定
1 能效比(EER) 395 3.4 3.66 1
2 制冷量 2450 2327 2410 合格
3 制冷消耗功率 620 682 658 合格
压缩机清单
规格/型号 制冷量(W) 能效比(W/W) 制造商
2P14S225ANC 2220 3.15 松下.万宝(广州)压缩机有限公司



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-07 20:17:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1254+0 
KFR-24GW/E(2451)ZDB-JN2 冷静宝
(压强机型号2P15S225ANH )
序号 检验项目 技术要求 额定值 标准规定值 实测值 能效等级判定
1 能效比(EER) 3.39 3.2 3.38 2
2 制冷量 2400 2280 2416 合格
3 制冷消耗功率 708 779 714 合格
压缩机清单
规格/型号 制冷量(W) 能效比(W/W) 制造商
2P15S225ANH 2450 3.08 松下万宝(广州)压缩机有限公司
C-1RV132H21BA 2430 3.02 沈阳华润三洋压缩机有限公司
KFR-24GW/E(24535)-JN2也共用该报告,两者差异是室内机外观不同,其余均相同
[ 本帖最后由 046360 于 2007-1-7 12:20 编辑 ]



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-07 20:18:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1254+0 
KFR-32GW/E(3251)ZDB-JN2
(压强机型号SL193SV-C7LU )
序号 检验项目 技术要求 额定值 标准规定值 实测值 能效等级判定
1 能效比(EER) 3.39 3.2 3.32 2
2 制冷量 3200 3040 3185 合格
3 制冷消耗功率 945 1039.5 959 合格
压缩机清单
规格/型号 制冷量(W) 能效比(W/W) 制造商
SL193SV-C7LU 3250 3.15 上海日立电器股份公司
2P20C225BNG 3245 3 松下·万宝(广州)压缩机有限公司



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-07 20:22:00
推荐:KDS:我说了算!TF车展报道团 ...第43楼...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1254+0 
看来格力的花样还真是多也!!!
大家要小心了哦!!!



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-07 20:24:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1197+0 
引用:原帖由 046360 于 2007-1-7 12:24 发表
看来格力的花样还真是多也!!!
大家要小心了哦!!!



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-07 20:31:00
推荐:爱尔给我的“重生” ...第45楼...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1254+0 
KFR-35GW/E(3551)ZDC-JN3 这又是3级能效的了 !!
(压强机型号SL211SV-C7LU )
序号 检验项目 技术要求 额定值 标准规定值 实测值 能效等级判定
1 能效比(EER) 3.18 3 3.07 3
2 制冷量 3500 3360 3486 合格
3 制冷消耗功率 1110 1221 1135 合格
压缩机清单
规格/型号 制冷量(W) 能效比(W/W) 制造商
SL211SV-C7LU 3540 3.15 上海海立电器有限公司
[ 本帖最后由 046360 于 2007-1-21 20:28 编辑 ]



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-07 21:14:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1254+0 
KFR-32GW/E(3251)Z-N1 最老出来的节能王子还是不错的!
(压强机型号2P18S225ANC )
序号 检验项目 技术要求 额定值 标准规定值 实测值 能效等级判定
1 能效比(EER) 3.81 3.4 3.72 1
2 制冷量 3200 3040 3102 合格
3 制冷消耗功率 840 924 834 合格
压缩机清单
规格/型号 制冷量(W) 能效比(W/W) 制造商
2P18S225ANC 2940 3.06 松下•万宝(广州)压缩机有限公司



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-07 21:18:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1254+0 
KFR-27GW/E(2751)ZD-JN1
这个也只有些字母不同
(压强机型号2P15S225ANH )
序号 检验项目 技术要求 额定值 标准规定值 实测值 能效等级判定
1 能效比(EER) 3.94 3.4 3.68 1
2 制冷量 2700 2565 2650 合格
3 制冷消耗功率 685 753.5 720 合格
压缩机清单
规格/型号 制冷量(W) 能效比(W/W) 制造商
2P15S225ANH 795 3.08 松下.万宝(广州)压缩机有限公司



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-07 21:24:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1254+0 
KFR-24GW/E(2451)ZD-JN1
(压强机型号2P14S225ANC )
序号 检验项目 技术要求 额定值 标准规定值 实测值 能效等级判定
1 能效比(EER) 3.95 3.4 3.66 1
发表于:2007-01-07 21:27:00

发表文章 回复文章
<< [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...13>>  [只看楼主]
回复主题 [ 返回白色家电 ]
主题: 空调压缩机型号和真实能效!!!
手机看宽带山

关于我们 - 联系我们 - 加入我们 - 营销服务 - 友情链接 - 频道合作- PChome Widget
Copyright © 1996-2009 PChome.net All rights reserved. 电脑之家 版权所有