登陆论坛 找回密码 立刻获得20pp! 地图 帮助
宽带山生活
版主:洋葱 

<< [1] 2 3 4 >>  [只看楼主]  [加入关注] 点击:1432 回复:192 已被0人关注

主题:■■空调安装现场直播■■大金变频抽真空安装全过程...[新手必进]

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1184+0 
新房装修完毕,在网上潜水学习并到商场实地考察后,初步抛开了购买国产空调的想法(主要是被国产空调的能效比吓到了),将目标定在三菱/富士通/大金的变频...三菱和富士通的变频价格较高,于是大金成了最好的选择...即使大金在元旦后出新款涨价了,但在变频机器里面仍然性价比很高...
逛了苏州的几大家电卖场,结果没有一家提供抽真空安装,五星的销售问我抽真空是何物,人民商场的销售大拍胸脯,答应一定抽,可是转身换了一个销售,又开始支支吾吾说不必抽了,苏宁的销售最厉害,硬是把我叫住,灌输了一通空调不必抽真空的理论...业内说三分空调,七分安装,我实在没有勇力和精力和他们玩这些猫腻,也不敢拿花了自己好几千大元一台的空调给他们瞎搞,于是把目光转向了专业的空调代理和工程安装公司...
在谈了几家苏州和上海的空调代理后,最终确认在江苏明珠电器出手...本地供应,品牌区域总代理,价格优惠,服务更有保障...选择商家详情略过...
TG当天以较优惠的价格拿下了大金的新款挂机两台,送了很多礼品,明珠电器那里库存充足,第二天就可以上门,送货与安装同时进行...工人安装期间一直表现得非常专业和负责,态度热情而且有问必答...我打印了AP的抽真空安全操作手册,每一步骤均和工人进行了确认,工人也认可手册的内容并完全按手册进行每一步操作...最终完美地结束了空调的安装,特地发此帖记录抽真空的全过程,通过图文的方式帮助后来的朋友更快和更容易的了解空调安装的每一步骤...
感谢论坛上各位给予了我热心帮助的朋友...装修是个烦心的事儿,让我们一起交流信息,资讯共享,把烦心的事情变得简单易行起来...
谨以此帖献给所有中了家电论坛的毒的TX们...
点击查看全图
[color="Red"]本贴是AP抽真空手册的图文版,抽真空步骤开始于本贴第四页[/color]
[ 本帖最后由 jiayuanok 于 2007-1-23 15:01 编辑 ]



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-22 23:49:00
推荐:牙齿有问题,您找我! ...楼主...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1184+0 
先说说空调的预约和送货...
我提前两天打了电话预约安装...明珠电器在安装的前一天又来电和我确认,并确定时间...
当天早上,我正准备启程去新房,再次接到明珠电器的送货电话,告知半小时后货到...
上午8点三刻,空调安全和准时的送至我家里...同车过来还有两个穿着明珠工作服的安装工人...
工人进门即自觉穿上他们随身携带的鞋套,让我感觉非常的规范...
附件:SSL22374.JPG



大家仔细看看大金新款和老款型号的区别...
老款的25机型号是FTXD25DV2C...
新款的25挂机型号见PP...
附件:SSL22375.JPG



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-22 23:50:00
推荐:畅玩天下贰,精彩玄幻飞行 ...第2楼...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1184+0 
大金25外机的型号和尺寸...
附件:SSL22376.JPG



发表于:2007-01-22 23:51:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1184+0 
35的外机型号...
新款和老款的型号是不一样的...
点击查看全图



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-22 23:51:00
推荐:kds红日官网启动啦!!! ...第5楼...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1184+0 
明珠电器提供的空调架子...
不知道质量如何...
反正安装的时候工人和一台外机都挂在了支架上面,没有问题...
点击查看全图



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-22 23:52:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1184+0 
打开包装进行检查...
配件齐全,没有破损...
外观完好...箱子的编号和机身的编号一致...
点击查看全图



室外机的裸背装,后面用钢丝固定...
蓝色的翅片几乎没有倒伏的现象,蓝色据说做过亲水处理,可惜其中一台的翅片有一条小划痕...从PP可以看到...划痕较小,换热效果应该不受影响...
点击查看全图



内机开箱后的背板样子...
安装工人非常细心,把包装盒子垫在地下再取出机器进行操作...避免地面与空调机身接触...
点击查看全图



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-22 23:53:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1184+0 
机器验货完毕...
工人打开工具箱,准备开始正式安装...
点击查看全图



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-22 23:53:00
推荐:【车型PK】大众朗逸VS荣威550 ...第10楼...

2 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1271+1 
楼主换个马甲继续上图吧。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-22 23:56:00
推荐:被戴绿帽,心情极度差 ...第11楼...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1184+0 
引用:原帖由 荼靡 于 2007-1-22 15:56 发表
楼主换个马甲继续上图吧。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-22 23:58:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1184+0 
安装工人,分工合作.技术熟练的拆开包装...
挂机的包装完好,内附说明书...
点击查看全图



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-23 00:02:00

2 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1271+1 
真是太漂亮。太精致的内机了。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-23 00:16:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1184+0 
另外一位师傅负责在墙上安装挂板,这个位置工人没有自己作主,多次询问我的意见,态度非常好...注意确定位置需要使用水平尺,用这个保证空调的挂架水平...
这一点很重要,如果挂歪,时间长了会导致空调内机的风轮偏轴而导致噪音加大...
师傅的工具箱内有阔口工具和弯管工具...考虑到现场截断阔口有可能带来的不确定性,所
以我这里没有选择截断过长的管线,重做喇叭口,而是将长的部分盘管处理了...
点击查看全图



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-23 00:20:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1184+0 
安装位置确认后开始打洞放膨胀螺丝...
俺家贴了墙纸的墙面比较花哨...KFS预留的空调孔太低,导致挂机的位置不佳...
点击查看全图



分别是粗管/细管/排水管/电源电缆线...
长度为4米...
点击查看全图



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-23 00:23:00
推荐:打造KDS最美贴,刹那芳华 ...第17楼...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1184+0 
挂机打开盖板的样子...
点击查看全图



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-23 00:23:00
推荐:端午节人气美食学习包粽子! ...第18楼...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1184+0 
安装师傅很熟练地接上室内机的电源...
点击查看全图



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-23 00:24:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1182+0 
赶上有钱人的直播,挖个坑先



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-23 00:28:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1184+0 
挂机的背板安装完毕...
上了6枚螺丝,摸上去纹丝不动...
点击查看全图



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-23 00:51:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1184+0 
值得一提的是安装师傅的细心体贴...
打孔前即铺了一层塑料胶袋在地板上面防尘,背板固定完毕,主动问我要了吸尘器,动手把打孔带出的灰尘清理干净...
装修到现在,第一次遇到这样为用户贴心考虑的工人...
点击查看全图



另外一位师傅开始接内机的管子,整理线路...
大金的管子接口非常的精致...
首先接的是内机的排水管...
点击查看全图



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-23 00:52:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1184+0 
大金的管道出厂时保温层已经套好,不用重新穿管了,并且铜头有保护塑料头,安装比较方便...
工人先把管子全部拉直,检查了一遍,没有发现破损的地方...
点击查看全图



管道接口固定完毕...开始用保护膜包管子...
点击查看全图



两位师傅一起合作,完成空调管道的穿洞...
俺在洞的另一头积极配合...
点击查看全图



工人一直说空调洞打得过低,不然直接在挂机背后穿管会得到更好的效果...
点击查看全图



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-23 00:53:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1184+0 
关于室内机的安装高度,如果直接背管出去,这样少两个弯头,并且安装看上去更美观,但是我这里的空调孔开得过低,如果背管出去,空调距离天花板要30厘米以上...专家强调过,室内机的安装在不影响回风的情况下,应当尽可能的高,越高越好...
合理的安装高度应当是距离天花板10~15厘米...我这里安装的高度偏低了...
点击查看全图



引用:原帖由 jiayuanok 于 2007-1-22 16:52 发表
管道接口固定完毕...开始用保护膜包管子...
点击查看全图



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-23 00:57:00
推荐:长期更新,从懂事到现在 ...第29楼...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1184+0 
引用:原帖由 永恒的流星 于 2007-1-22 16:57 发表
方向包反了



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-23 01:01:00
推荐:爱尔给我的“重生” ...第30楼...

-6 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1240+2 
继续继续呀



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-23 01:03:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1184+0 
安装师傅在处理管道的走向...
尽量让管道不要出现大的弯曲...以免影响机器运行效率...
说个题外话,我们这里的房子空调机位设计不当,预留的位置因为安装了排水管,根本无法再放入外机...不过这样也好,外机放在这个半封闭的空间内是要影响机器效率的...
最后在业主们的强烈要求下,物业不得不同意外挂了...目前这个纠纷还在继续进行中...



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-23 01:11:00
推荐:【车型PK】科鲁兹PK世嘉 ...第32楼...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1184+0 
内机安装完毕,开始处理外机了...
工人先把外机用绳子固定...
点击查看全图



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-23 01:20:00

0 0

来自:保密
发表于:2007-01-23 01:39:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1184+0 
高空作业的状态下开始固定支架...
打好膨胀螺丝的孔...
单手握住这个冲击钻需要的力气可不小....
点击查看全图



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-23 01:39:00
推荐:本能寺之变 ...第35楼...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1184+0 
因为我们的外墙为保温板...所以安装师傅不需要我的提醒,自觉每个支架打了三枚螺丝固定...
支架的安装也使用了水平尺和预画安装位置,一丝不苟...
支架的安装距离也是实测了外机的尺寸再固定...赞扬一个...
点击查看全图



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-23 01:40:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1184+0 
两个支架安装完毕...两位师傅合力把外机挂了出去...
大金的外机非常的重...我在旁边帮忙托了一把,吃奶的劲都使出来了...
点击查看全图



下面的帖子会上最重要的抽真空过程...



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-23 01:45:00

1 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1177+0 
大金4米的铜管是放在哪个包装里面的?还是独立的包装?



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-23 02:00:00

1 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1211+0 
孔打早了,没有背出管,可惜啦



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-23 02:03:00

47 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1255+1 
请教一下图上绿色框子里面的这根管子是做什么用的?



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-23 02:15:00
推荐:迎新年牙齿美容大行动 ...第41楼...

-6 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1240+2 
引用:原帖由 APOLLON 于 2007-1-22 18:03 发表
孔打早了,没有背出管,可惜啦



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-23 02:21:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1180+0 
引用:原帖由 asukaz 于 2007-1-22 18:00 发表
大金4米的铜管是放在哪个包装里面的?还是独立的包装?



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-23 03:21:00
推荐:S*H*E你是卖艺还是卖色! ...第43楼...

0 0

来自:保密
发表于:2007-01-23 03:22:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1307+0 
从防水的角度包管子应从室外端包起吧!



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-23 03:26:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1234+0 
引用:原帖由 zhaozhuyuan75 于 2007-1-22 19:26 发表
从防水的角度包管子应从室外端包起吧!



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-01-23 03:46:00

0 0

来自:保密
发表于:2007-01-23 04:18:00

0 0

来自:保密
发表于:2007-01-23 04:23:00
推荐:KDS红日球迷会2010招募公告 ...第48楼...

0 0

来自:保密
发表于:2007-01-23 04:31:00
推荐:科帕奇SUV俱乐部版主招募 ...第49楼...

发表文章 回复文章
<< [1] 2 3 4 >>  [只看楼主]
回复主题 [ 返回白色家电 ]
主题: ■■空调安装现场直播■■大金变频抽真空安装全过程...[新手必进]
手机看宽带山

关于我们 - 联系我们 - 加入我们 - 营销服务 - 友情链接 - 频道合作- PChome Widget
Copyright © 1996-2009 PChome.net All rights reserved. 电脑之家 版权所有