主题:大清快一拖二风量及制热上不去的求助(5月6日更新了)

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1244+0 
安装情况:前几天,我装了2套一拖二,其中有一套的40机加了8米的管子,总长12米,是用3套40机的原装配管焊接起来的!内外机管子连接好后,也没看见安装工怎么操作,就听见放气的声音,我急问他不是给我抽真空吗?他说先用管道内的氟利昂把铜管焊接处的铜渣冲到一边,然后再抽真空,接着就是抽真空,由于当时时间已经很晚了(晚上9点),所以抽的时间也不是很长,一组管道才10分钟左右,抽好后,由于一拖二的说明书上说加管超过长度要按15g/m来加氟的,再考虑到一拖二已经放置了6年了,自身所带的氟多少会丧失点的,所以他给我加了140g的氟。为了定量加氟,我特地去借了个电子秤,可惜当时已经很晚了,安装工说他装多了,凭直觉就能判断加氟的量,就这样他没用电子秤就给我加氟了!
现在的问题是这样的:我分别比较2套一拖二的效果,发现加管的那套总体要比没加管的效果差,加管的那套还有一个令人郁闷的问题是:单开40机(加管的)时,内机的风扇的风速始终调不到高风,总是那种温温吞吞的风速,而且热量也不大,而如果此时把25机开起的话,原本设置为高风的风速马上就会上来,而且制热的温度也随之会上来,这些都是在“制热、30度、高风”的设置下进行的。而且感觉单开40机时如果把温度设置上去,外机的频率也没有相应的调上去。另1套一拖二在此方面反映很灵敏,只要把问题设置上去,很快就能听到外机频率升上去的声音。
我自己作出的判断:是否是加氟加的太多了呢?!导致单开40机时管压太大,机子自动将风量将下来了呢?!大清快是否有根据管道内的压力来调整压机转速的机制呢?!
对策:如果是那样,我打算让安装工给我来放掉点氟,因为安装的时候本来他们说好要1000元的安装费的(250元×2套+500元(加管8米、管子是我自备的、加液),结果在结算时被我硬砍到750元,为此,大家弄得很不开心。最好当然是网友们说的将氟放掉重新定量加,但现在这种情况,我估计他们肯定是不肯的!
求助:请问大家觉得这机子是我说的那种问题还是其它原因呢?有没什么好的解决方法?
PS:我是想尽量按照坛子里的方法抽真空来安装的,可安装工来的时间太晚(我摧了他们好多次,从早上8点等到下午3点他们才过来),管道连好后基本已是晚上了,外面都看不出的,他们按照我的要求能抽真空已经很不错的,要让他们再按照我所提出的流程那么抽,是很难控制了,这些到现在想想还是很郁闷呢!只可恨长虹的机子一定要长虹的售后来装,不然我完全可以到外面找好的安装师傅来装,反正都是给钱的!所以,感觉安装工这一块确实是我们用户很难控制的!
[ 本帖最后由 r.steven 于 2007-5-6 14:19 编辑 ]



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-02-04 20:43:00
推荐:牙齿有问题,您找我! ...楼主...

1 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1202+0 
真的让人想不明白...
不会是氟利昂加多了吧?



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-02-04 21:09:00

1 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1223+0 
“单开40机(加管的)时,内机的风扇的风速始终调不到高风,总是那种温温吞吞的风速”
这个情况我现在也有,而且温度上不到40,我以前的判断是内机板的事,听你这么一说看来氟量的嫌疑比较大



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-02-04 21:15:00
推荐:迎新年牙齿美容大行动 ...第2楼...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1244+0 
引用:原帖由 被迫生活 于 2007-2-4 13:15 发表
“单开40机(加管的)时,内机的风扇的风速始终调不到高风,总是那种温温吞吞的风速”
这个情况我现在也有,而且温度上不到40,我以前的判断是内机板的事,听你这么一说看来氟量的嫌疑比较大



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-02-04 23:13:00
推荐:kds红日官网启动啦!!! ...第3楼...

1 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1223+0 
只能自己慢慢放掉一些再看看效果。手头没有压力表。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-02-04 23:32:00

1 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1223+0 
放掉一些氟后风速变得可调了,出风温度上升了些。压缩机声音还是很大,不对头。当调整到最低功率时停机



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-02-05 00:53:00
推荐:KDS红日球迷会2010招募公告 ...第5楼...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1244+0 
看来光靠我们自己弄没有工具是不行的,大清快太智能了,调起来估计也蛮难的!
我的一套没加管的要比加管的压机声音还大呢!加管的感觉就是转速上不去,制热也就上不去了,所以我判断是否会是氟加多了的缘故!



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-02-05 01:09:00

1 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1223+0 
我的转速应该很高了,从声音上判读,但出风只有42度



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-02-05 01:11:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1244+0 
温度是否设置的够高呢?光看绝对温度好像还不够啊,应该结合进出口风的温差来看呢!



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-02-05 01:16:00

1 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1223+0 
肯定是不够的,所以不用看进风了。DQK满功率出风不到50肯定就是故障



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-02-05 01:20:00

18 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1156+0 
加氟加多了!!!
大清快说明书说得很明白,管子共计20米内不用加氟。
一下子加上140g,太多了!!!
还是重新定量加氟吧。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-02-05 18:11:00
推荐:长期更新,从懂事到现在 ...第10楼...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1148+0 
大清快是否有根据管道内的压力来调整压机转速的机制呢?!
一般的转速是根据管温控制的.



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-02-05 18:25:00

2 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1188+3 
140克还了得啊 一共才1000克啊
放吧



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-02-05 19:20:00

2 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1188+3 
引用:原帖由 r.steven 于 2007-2-4 12:43 发表
安装情况:前几天,我装了2套一拖二,其中有一套的40机加了8米的管子,总长12米,是用3套40机的原装配管焊接起来的!内外机管子连接好后,也没看见安装工怎么操作,就听见放气的声音,我急问他不是给我抽真空吗? ...



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-02-05 19:22:00

18 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1156+0 
500米??? 晕!
赶紧让他重新定量加!晚了不认账。
大清快压力过高的话,看来是有保护,通过限制高风速。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-02-05 19:47:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1244+0 
安装的价格是这样的:2套一拖二的安装价格是250元/套×2=500,加管8m(我自己提供铜管及配件,他们一共给我焊接了3处,他们说我们这边的市场价是40元/米的加工费)、抽真空、加液原先他们开价600,后来谈到500他们给我安装了,安装过程中我想来想去觉得价格太高了,最后在结帐时硬给我砍到750元,不知这个价格算不算高呢?不过我的加管的那个在外墙上走管不太好走的!



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-02-05 22:50:00

2 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1188+3 
两套安装250 其他费用都是多出的
250抽真空加液绝对够了



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-02-05 22:53:00
推荐:端午节人气美食学习包粽子! ...第16楼...

18 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1156+0 
我3套一共240米。。。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-02-05 22:57:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1244+0 
他们给出的说法是加管(自备铜管及配件)是40元/米的安装费,我的12米管子是3套原配的40机管子焊起来的,因为在外墙上走管起来比较困难,所以就。。。
我是江苏昆山的,我们这儿的价格比上海还要贵点呢,光装1台单机都要200元!
各个地方的差价确实蛮大的!
因为只能找长虹的人来安装,所以我是基本没什么选择的余地!(当时他们是低于1000元就立马走人)
[ 本帖最后由 r.steven 于 2007-2-5 15:14 编辑 ]



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-02-05 23:12:00

2 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1188+3 
加管收费是按照管子的成本收的,不过一般他们卖的贵,而你自己有管子,那就最多收焊接费了



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-02-05 23:14:00

18 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1156+0 
引用:原帖由 r.steven 于 2007-2-5 15:12 发表
他们给出的说法是加管(自备铜管及配件)是40元/米的安装费,我的12米管子是3套原配的40机管子焊起来的,因为在外墙上走管起来比较困难,所以就。。。
我是江苏昆山的,我们这儿的价格比上海还要贵点呢,光装1 ...



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-02-05 23:20:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1244+0 
引用:原帖由 APOLLON 于 2007-2-5 15:14 发表
加管收费是按照管子的成本收的,不过一般他们卖的贵,而你自己有管子,那就最多收焊接费了



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-02-05 23:21:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1244+0 
引用:原帖由 jybabe 于 2007-2-5 15:20 发表
黑就一个字!!
加管子,如果他出管子,50/米,只让他焊接头,15/个。你一共加管子100米,管子你自己出,他只焊接的话,
也是15,与管子长度无关。
定量加氟,全系统定量加,不是补充,一般不超过10 ...



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-02-05 23:28:00
推荐:【车型PK】科鲁兹PK世嘉 ...第22楼...

18 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1156+0 
引用:原帖由 r.steven 于 2007-2-5 15:21 发表
我是跟他们这么说的,而且还特地联系了成都的一个长虹售后服务商跟他们谈(长虹内部有规定焊接一个是30元、加管有自备管的是10元/米),但没用,当时他们的说法是低于1000元就走人!



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-02-05 23:30:00
推荐:S*H*E你是卖艺还是卖色! ...第23楼...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1244+0 
引用:原帖由 jybabe 于 2007-2-5 15:30 发表
就是故意讹你。
是不是他们知道你必须找他们安装?这个一定不能让他们知道!
他们想,反正你一定要找他们安,找别人的话售后就不承认,多要钱你也没办法。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-02-06 00:01:00
推荐:打造KDS最美贴,刹那芳华 ...第24楼...

18 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1156+0 
彻底晕了。。。。。。。。。。。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-02-06 00:13:00
推荐:大家对于幼教有什么看法? ...第25楼...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1244+0 
晚上和2个安装工中懂的那个联系了一下,说那天给我加的不是140g而是240g,我让他和另外一个师傅联系明天来给我放掉100g的氟,另外一个师傅似懂非懂的,很不放心明天他来操作呢!
大清快放到这种安装工手里摆弄真是郁闷啊!



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-02-06 05:33:00

2 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1188+3 
完了,呵呵 他怎么知道放掉多少呢
排气法是最不可靠的



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-02-06 05:36:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1244+0 
我就是这个疑问,那个有经验的师傅跟我说具体放多少就看那个技术不行的师傅的水平了,我在犹豫明天早上是否要让他来放呢?明天不来后天他就要会家过年了,要到2月底才过来呢!
我在想,我这儿有个空的氟瓶,能否用电子秤加氟瓶把氟收到氟瓶里呢?那样就知道收掉多少了!
我正打算去弄个钳流表和温度计,打算对2套机子进行比较、测试,请问是自己测好了数据再让他们来弄呢还是明天让他们来弄?!
[ 本帖最后由 r.steven 于 2007-2-5 21:56 编辑 ]



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-02-06 05:52:00

18 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1156+0 
重新定量加!!
我操,安装工都是些猪啊!!一共1000g,又加了240g....
[ 本帖最后由 jybabe 于 2007-2-6 08:24 编辑 ]



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-02-06 15:56:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1244+0 
定量加一是难找熟练的操作工,二是按照我们这边的价格我估计又得200米了,郁闷啊!



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-02-06 16:34:00

1 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1182+3 
既不回头
何必不忘
既然无缘
何须誓言
------
坛子里两起DQK质量事故 有感



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-02-06 16:41:00

18 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1156+0 
空调安装后,3个月内有问题,由安装人员免费负责。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-02-06 16:52:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1239+0 
怎么我感觉反倒是没太注重安装DQK工作还算正常化。注重了后。。。。。
安装工的低素质是问题的关键吧。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-02-06 18:58:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1244+0 
下午长虹的那个不熟练的安装工来了,按照昨天另一个熟练的师傅的指示放掉了约100g的氟(具体放多少也只有他自己知道了),他放之前用钳流表测了电流大约5左右(机器设定为单开40机、30度、高风),他说正常的40机应该达到8左右,放掉氟以后机子的转速不是上升,而是明显的下降了,他象完成任务一样就走了。
他走后我自己测试了一下,单开40机压机的转速始终上不来,而同时开或单开25机的话转速上升的很明显。而40机的风速似乎变得能调些了,但跳到高风后不久风速又自动回下来了!
后来,我用温度计测了一下,今天我们外面的温度是17度,25和40机同时开,40机只能达到40度,而25机则能达到50度,而如果此时把25机关掉的话,40机竟然会下降34度!!而此时40机的进风口是22度!
出现这种情况,会不会是我的加管的40机的铜管有地方不通畅以及多氟或者缺氟呢?请大家出出主意。
我在想,实在不行就只能让他们来定量重加了,但这些无良安装工肯定不跟轻易来给我那么弄的!
[ 本帖最后由 r.steven 于 2007-2-6 18:49 编辑 ]



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-02-07 02:46:00

18 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1156+0 
那个鸟人纯粹在忽悠你。这种情况只能放掉后重新定量加。大轻快怎样进入额定功率?
说明书说设定30度,1.5小时候进入,行不行不知道。他电流测个5就行了,晕倒!
一定要求重新定量加氟,加完后再分别看一下温差和电流,有问题再考虑管子是否有瘪。。。。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-02-07 02:56:00

2 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1188+3 
这么说吧 大青快40机的制冷剂量只有860还是890克  一托二是1000克 你现1240克在加太多了



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-02-07 03:09:00
推荐:爱尔给我的“重生” ...第36楼...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1244+0 
让他们定量重加一是他们不会轻易肯帮你弄,二是怕他们不了解流程瞎弄把机子弄得更坏!
氟加多了我是知道了,但问题是今天在放氟的时候压机的转机明显降下来了,这和我预先设想的完全相反啊!这里面到底是怎么一回事呢?!
我自己得尽量先搞明白点,不然让他们瞎搞怕把机子搞得更坏啊!



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-02-07 03:25:00

2 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1188+3 
他放了几秒??



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-02-07 03:26:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1244+0 
每次1-2秒,大概放了5、6次甚至更多点,因为有一会我走开去看机子的风速了。
[ 本帖最后由 r.steven 于 2007-2-6 19:31 编辑 ]



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-02-07 03:29:00

18 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1156+0 
不行就另找人,不超过100米。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-02-07 03:31:00
推荐:被戴绿帽,心情极度差 ...第40楼...

1 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1223+0 
我那台是慢慢放,同时测量出风温度,半个小时升了好几度,声音也减小了。但还没有达到最佳,没时间慢慢调了。你不妨试试这种最笨的办法。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-02-07 03:34:00
推荐:本能寺之变 ...第41楼...

18 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1156+0 
引用:原帖由 被迫生活 于 2007-2-6 19:34 发表
我那台是慢慢放,同时测量出风温度,半个小时升了好几度,声音也减小了。但还没有达到最佳,没时间慢慢调了。你不妨试试这种最笨的办法。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-02-07 03:40:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1244+0 
引用:原帖由 jybabe 于 2007-2-6 19:31 发表
不行就另找人,不超过100米。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-02-07 03:46:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1244+0 
晚上反复联系了安装工,开始说进风22度、出风35度@30度、高风是正常的,后来跟他说了好多,最后才答应在过年后过来弄一下,看来只能慢慢等了!



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-02-07 06:30:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1223+0 
兄弟,其实这东西没那么复杂,你可以找个修冰箱的帮你安,另外,你把APOLLON和其他几个大虾的关于定量加氟的帖子打印下来,自己去买个电子秤,不贵的200-300左右。这样就可以很安全的定量加氟了。我准备春节后就这样搞



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-02-07 06:58:00

18 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1156+0 
别找长虹的,找制冷维修店。定量加氟最多100。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-02-07 15:53:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1244+0 
首先谢谢楼上的各位了!
AP的抽真空贴子我是早已打印出来了,可那个熟练的师傅根本看不进去,他说他懂怎么操作的,不用看的!电子秤我也准备好的,可他们也不肯用,说装机装多了,凭经验完全能做到定量加、排氟!昨天晚上又跟那个师傅确认了一下,他说那天一共加进去350g氟,排气冲管子大概排掉了100g,所以加进去250g左右是基本准确的。而这350g的量他在加的前后是拿电子秤验证过的。
后来,昨晚跟那个熟练的师傅聊了后,他判断有可能是我的那套40机内机板有问题,因为如果是管子的什么地方瘪了,那么两机同开40的出风口温度却能从单开的35度升到45度左右,说明管子的问题不大。至于氟太多还是太少,他说氟加多了不会对机子有那么大的影响的!
现在我不知道一拖二的两个机子的氟是否是相通的呢?!机子是否会根据两机不同的运行状况自动分配全部的氟呢?!如果是相通的,那么如果是氟多了,40机有问题,25机也应该有问题啊!而现在事实上单开还是同开25机都正常的,那样只能说明不是氟量上的问题,有可能是40机内机板的问题!
而如果两机的内管道不相通的话,那么有可能是一机的氟加多了。
如果确实不是氟上面的问题,那么如果我到外面去找人弄的话,万一被他们知道了,以后有可能他们会借口被其它人搞坏而不负责维修的,所以我现在打算等到春节过后他们过来给我弄,在此期间也打算自己用自检功能检测一下!
[ 本帖最后由 r.steven 于 2007-2-7 08:38 编辑 ]



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-02-07 16:34:00
推荐:【车型PK】大众朗逸VS荣威550 ...第47楼...

18 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1156+0 
350G进去,电流要15A了。。。。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-02-07 17:06:00

1 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1223+0 
应该有过载保护吧。DQk的故障吗里似乎没有冷媒过量的,只有缺少的,明显没有考虑到国情



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-02-07 17:25:00

回复主题 [ 返回白色家电 ]
主题: 大清快一拖二风量及制热上不去的求助(5月6日更新了)
手机看宽带山

关于我们 - 联系我们 - 加入我们 - 营销服务 - 友情链接 - 频道合作- PChome Widget
Copyright © 1996-2009 PChome.net All rights reserved. 电脑之家 版权所有