主题:求大家帮我看看这个空调参数是不是正常呢?东芝空调=垃圾?!很痛心!

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1257+0 
本来信任东芝,于是在今年5月4日买了一台东芝变频柜机.2匹的.型号是室内机KFR-51L/BP(RAS-18GFV4C(W)),室外机KFR-51W/BP(RAS-18GAV4C)
由于是新房不常住在那里,但是一直感觉制冷效果不好,一开始以为是安装不好,于是报修,系统重新抽真空,定量加R410冷媒.可是还是感觉这空调没有什么大的改善,比很多所谓的垃圾空调效果还要差!于是自己在家里测了一下,对比本论坛上各位前辈发表的数据,更加觉得是机器有问题了.于是再次报修,维修人员的实测数据如下:(设定17度,高风.本机额定电流8.2)
室内湿度计显示68(%RH),维修员让我直接在裸露在阳光下的空调外机壳上测温度,虽然我觉得这样不合理,但是这样实际测出是40度,当天8点的天气预报报的是32度,到9点估计是35度吧.可是维修员硬写38度.
开机15分钟~30分钟----出风口温度20.1~20.5度,进风口温度28.5度 室内机电流7.0~8.0 室外机电流6.3~6.4 压力10公斤
开机35分钟----出风口温度19.5度,进风口温度27.6度.
开机45分钟----出风口温度18.8度,进风口温度27.10度
房间面积26平方.有厚窗帘,东南向.
由于做了壁橱,实际面积应该再减2个平方的!
今天测了制冷45分钟房间温度,27度
此时的室外温度在38.5度.
维修人员在检测单上写的进出风口我温度数据是45分钟时候测的数据,根本不肯写15分钟时候的数据,但是电流压强等都是15分钟时候测出来的.
由于维修人员硬要写室外温度38度,出风温度18.5度,回风温度27.4度 处理结果是本机正常.于是我拒绝签字!
然后告诉我说这个数据拿到随便什么地方,包括网上也好,都说明是正常的.
我在这里学习了也一段时间,我不能接受东芝这样的解释!一台柜机连15度的出风都打不到,只能说明这是一台热交换效果差的空调.连10度的进出风温差都达不到,也只能说明这是一台和它近8000元的价格极端不相称的空调!
东芝开始推委,维修员态度开始恶劣.
请大家帮我鉴定一下!
请大家帮我顶在首页!
[ 本帖最后由 eimei 于 2007-7-30 10:20 编辑 ]
附件:P1020896.JPG



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-07-28 22:35:00
推荐:牙齿有问题,您找我! ...楼主...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1257+0 
这台机器生产日期是2006年10月,会不会是返修机啊?
虽然我知道柜机是垃圾,可是现在房子的设计就是让我只能用柜机的,我发誓以后买新房,再也不买柜机!



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-07-28 22:37:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1257+0 
国家标准有吗?是不是进出风口温度挂机在10度以上,柜机在18~26度?
另外一种说法是进出风温差 国家标准8度,行业标准12度,正常情况15度?
柜机的出风温度应该在12度以下?
最后,求大家帮帮我告诉我该怎么维权?



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-07-28 22:50:00
推荐:畅玩天下贰,精彩玄幻飞行 ...第2楼...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1257+0 
我是上海的,麻烦大家帮我顶顶!如果这样的数据参数是正常的,我无话可说,如果是不正常的,请大家关注我的维权之路!因为我们消费者是弱者,我们大家要团结起来!
我顶!顶!顶!!



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-07-28 22:53:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1246+0 
引用:原帖由 eimei 于 2007-7-28 14:35 发表
...
发表于:2007-07-29 01:01:00
推荐:【车型PK】科鲁兹PK世嘉 ...第4楼...

2 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1241+0 
应该没有问题,如果是定频机就肯定有问题.



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-07-29 01:08:00
推荐:kds红日官网启动啦!!! ...第5楼...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1257+0 
引用:原帖由 cx010629 于 2007-7-28 17:08 发表
应该没有问题,如果是定频机就肯定有问题.



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-07-29 01:11:00

-1 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1267+3 
东芝柜机当然是垃圾
我早就说过了
东芝自己没有柜机这东西的,东芝在日本只有大挂机买 所在国内销售的柜机从外观到内部都美的设计制造的



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-07-29 07:01:00

1 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1218+0 
开机45分钟房间温度的变化情况怎么样?这个关键的数据怎么没有?



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-07-29 07:52:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1257+0 
引用:原帖由 APOLLON 于 2007-7-28 23:01 发表
东芝柜机当然是垃圾
我早就说过了
发表于:2007-07-29 17:57:00

-7 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1228+1 
房间空调器安装质量检验规范
[(十一)试运行温度检验及漏水检验
  1、开机15-20分钟以后,在距室内进出风口10—20mm处用温度计的检验头测量温度,制冷时进出风口温差应不小于10度,在制热状态下(热泵型空调)进出风口温差应不小于15度,电辅热型空调进出风口温差应不小于23度。
  2、内机冷凝水通过机内接水盘、落水管自然流出室外。
  (表1-1)给出了不同环境条件下单位房间使用面积所需的冷负荷数值速算参考。
[color="black"]不同使用场所([/color][color="black"]㎡[/color][color="black"])[/color]
单位面积所需冷负荷[color="black"](W)[/color]
[color="black"]例:制冷量[/color]
[color="black"]3500W[/color]
[color="black"]制冷量[/color]
[color="black"]12000W[/color]
居室房间[color="black"]面积(m2))[/color]
150~170[color="black"]23([/color][color="black"]㎡[/color][color="black"])[/color][color="black"]80([/color][color="black"]㎡[/color][color="black"])[/color][color="black"]计算机房面积(m2))[/color]
160~200[color="black"]19([/color][color="black"]㎡[/color][color="black"])[/color][color="black"]67([/color][color="black"]㎡[/color][color="black"])[/color][color="black"]饭店客房面积(m2))[/color]
160~200[color="black"]24([/color][color="black"]㎡[/color][color="black"])[/color][color="black"]80([/color][color="black"]㎡[/color][color="black"])[/color][color="black"]餐厅 面积(m2))[/color]
220~350[color="black"]18([/color][color="black"]㎡[/color][color="black"])[/color][color="black"]60([/color][color="black"]㎡[/color][color="black"])[/color][color="black"]商场 面积(m2))[/color]
200~300[color="black"]14([/color][color="black"]㎡[/color][color="black"])[/color][color="black"]48([/color][color="black"]㎡[/color][color="black"])[/color][color="black"]办公室 面积(m2))[/color]
160~200[color="black"]19([/color][color="black"]㎡[/color][color="black"])[/color][color="black"]67([/color][color="black"]㎡[/color][color="black"])[/color]
[color="black"]不同使用场所([/color][color="black"]㎡[/color][color="black"])[/color]
单位面积所需热负荷[color="black"](W)[/color]
[color="black"]例:制冷量[/color]
[color="black"]3500W[/color]
[color="black"]制冷量[/color]
[color="black"]12000W[/color]
[color="black"]居室[/color]房间[color="black"]面积(m2))[/color]
[color="black"]220[/color][color="black"]16[/color][color="black"]㎡[/color][color="black"][/color][color="black"]55[/color][color="black"]㎡[/color][color="black"][/color][color="black"]计算机房面积(m2))[/color]
[color="black"]220[/color][color="black"]16[/color][color="black"]㎡[/color][color="black"][/color][color="black"]55[/color][color="black"]㎡[/color][color="black"][/color][color="black"]饭店客房面积(m2))[/color]
[color="black"]220[/color][color="black"]16[/color][color="black"]㎡[/color][color="black"][/color][color="black"]55[/color][color="black"]㎡[/color][color="black"][/color][color="black"]餐厅 面积(m2))[/color]
[color="black"]200[/color][color="black"]18[/color][color="black"]㎡[/color][color="black"][/color][color="black"]60[/color][color="black"]㎡[/color][color="black"][/color][color="black"]商场 面积(m2))[/color]
[color="black"]220[/color][color="black"]16[/color][color="black"]㎡[/color][color="black"][/color][color="black"]55[/color][color="black"]㎡[/color][color="black"][/color][color="black"]办公室 面积(m2))[/color]
[color="black"]200[/color][color="black"]18[/color][color="black"]㎡[/color][color="black"][/color][color="black"]60[/color][color="black"]㎡[/color][color="black"][/color]
  (表1-1)
  备注:当室外环境温度≤0℃时,建议配合辅助电加热使用。
quote]原帖由 eimei 于 2007-7-28 14:50 发表
国家标准有吗?是不是进出风口温度挂机在10度以上,柜机在18~26度?
另外一种说法是进出风温差 国家标准8度,行业标准12度,正常情况15度?
柜机的出风温度应该在12度以下?
最后,求大家帮帮我告诉我该怎么维权? [/quote]



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-07-29 18:38:00
推荐:打造KDS最美贴,刹那芳华 ...第10楼...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1257+0 
引用:原帖由 hwm2826 于 2007-7-29 10:38 发表
房间空调器安装质量检验规范
[(十一)试运行温度检验及漏水检验
  1、开机15-20分钟以后,在距室内进出风口10—20mm处用温度计的检验头测量温度,制冷时进出风口温差应不小于10度,在制热状态下(热泵型空 ...



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-07-29 19:19:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1257+0 
帮我顶下



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-07-30 01:58:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1185+0 
帮顶!!!



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-07-30 02:06:00
推荐:大家对于幼教有什么看法? ...第13楼...

-4 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1217+6 
应该买富士通的诺可力哦,效能比这个高哦。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-07-30 03:11:00

2 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1191+0 
ddddddddd



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-07-30 06:56:00

0 0

来自:保密
发表于:2007-07-30 17:32:00
推荐:S*H*E你是卖艺还是卖色! ...第16楼...

-4 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1197+8 
请大家继续帮我顶。谢谢



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-07-30 17:51:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1257+0 
帮帮我。帮我顶顶



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-07-30 18:16:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1257+0 
引用:原帖由 hfyu 于 2007-7-30 09:32 发表
照这么说,美弟弟柜机也差不离喽?
实际上,美的的柜机质量、性价比很好啊



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-07-30 18:54:00

-4 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1197+8 
我在等大家的答复



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-07-30 18:56:00

-1 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1267+3 
请教宜下大家的意见!



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-07-30 20:00:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1257+0 
继续顶到大家给个意见为止



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-07-30 22:46:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1257+0 
垃圾,退掉



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-07-30 22:48:00
推荐:迎新年牙齿美容大行动 ...第23楼...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1257+0 
顶啊。我每天一顶



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-07-30 23:14:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1237+0 
wo jixu ding .dajia bu bang wo ma ?



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-07-30 23:37:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1257+0 
想办法退掉,换成诺克力!!!



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-07-31 00:07:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1257+0 
求助大家啊。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-07-31 00:32:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1227+0 
很明显效果很差。跟jerryzqc联合起来一起去维权把



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-07-31 00:33:00

0 0

来自:保密
发表于:2007-07-31 01:00:00

-4 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1230+4 
引用:原帖由 小鹤 于 2007-7-30 17:05 发表
乍看来低压有点儿偏高,别急,先大概算一下再说......
根据您给出的出风口温度20.1~20.5度,进风口温度28.5度,循环风量1000,室内湿度68%,出风就按饱和来算:
进风28.5度,湿度68%,焓71.5kj/kg; ...



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-07-31 01:03:00

-4 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1217+6 
有谁可以告诉我这个温差和出风温度等判断制冷能力的行业标准和国家标准啊?谢谢啦!



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-07-31 01:05:00
推荐:【车型PK】大众朗逸VS荣威550 ...第31楼...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1257+0 
引用:原帖由 被迫生活 于 2007-7-30 17:03 发表
很明显效果很差。跟jerryzqc联合起来一起去维权把



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-07-31 01:29:00
推荐:KDS红日球迷会2010招募公告 ...第32楼...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1257+0 
引用:原帖由 eimei 于 2007-7-30 17:55 发表
这位JERRYZQC是谁呀?我怎么搜不到他?
他也买了东芝的柜机吗?



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-07-31 01:51:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1257+0 
坚决顶到底。继续。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-07-31 01:55:00
推荐:本能寺之变 ...第34楼...

-4 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1230+4 
哈哈,还吃饭了啊。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-07-31 01:57:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1257+0 
引用:原帖由 eimei 于 2007-7-30 17:51 发表
有谁可以告诉我这个温差和出风温度等判断制冷能力的行业标准和国家标准啊?谢谢啦!



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-07-31 02:48:00

-4 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1217+6 
3P柜机Mide哪个型号较好
quote]原帖由 小鹤 于 2007-7-30 17:05 发表
乍看来低压有点儿偏高,别急,先大概算一下再说......
根据您给出的出风口温度20.1~20.5度,进风口温度28.5度,循环风量1000,室内湿度68%,出风就按饱和来算:
进风28.5度,湿度68%,焓71.5kj/kg; ... [/quote]
[ 本帖最后由 hwm2826 于 2007-7-30 20:01 编辑 ]



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-07-31 03:24:00

-7 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1228+1 
他买的是挂机.我也买了3台挂机.辛运的是.没有一起买柜机引用:原帖由 eimei 于 2007-7-30 17:55 发表
这位JERRYZQC是谁呀?我怎么搜不到他?
他也买了东芝的柜机吗?



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-07-31 03:54:00
推荐:科帕奇SUV俱乐部版主招募 ...第38楼...

-7 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1228+1 
认品牌不认型号和产品是比较危险的,同一个著名品牌,产品线上也有分利润产品和形象产品、竞争力高的产品,就算同一个型号的产品,生产批期不一样也会有不一样的用料,理智的要多方了解,尽量找到那些竞争力高的。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-07-31 03:58:00

-7 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1228+1 
是否是安装问题,装坏了



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-07-31 04:00:00

1 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1192+1 
我已经让人重新抽过一次真空定量加液了.



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-07-31 05:13:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1224+0 
请大家鉴定下!



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-07-31 06:07:00

-2 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1168+3 
顶顶顶顶顶顶顶顶顶。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-07-31 06:09:00

0 0

来自:保密
发表于:2007-07-31 19:38:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1257+0 
引用:原帖由 小鹤 于 2007-7-30 17:05 发表
...
根据您给出的[color="#ff0000"]出风口温度20.1~20.5度,进风口温度28.5度,循环风量1000,室内湿度68%,[/color][color="black"]出风就按饱和来算:[/color]
[color="black"]进风28.5度,湿度68%,焓71.5kj/kg;出风20.5度,湿度100%,焓63kj/kg,焓差只有8.5kj/kg,再按铭牌上提供的循环风量[/color][color="black"]1000,空气密度就按1.2kg/m3估一下,我靠,制冷量只有不到3000?![/color]一算吓一跳吧,难怪8000块的机子效果还不如我三千五的Midea50T6
点击查看全图

点击查看全图
...



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-07-31 23:42:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1257+0 
好像有个0。336*(进温-出温)*循环风量=实际制冷量



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-08-01 01:28:00

-4 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1217+6 
引用:原帖由 被迫生活 于 2007-8-1 09:51 发表
好像有个0。336*(进温-出温)*循环风量=实际制冷量



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-08-01 16:56:00
推荐:爱尔给我的“重生” ...第47楼...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1246+0 
帮助一下中国苦难的消费者吧。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2007-08-01 17:13:00
推荐:被戴绿帽,心情极度差 ...第48楼...

-4 0

来自:保密
发表于:2007-08-01 17:51:00