<< [1] >>  [只看楼主]  [加入关注] 点击:1895 回复:49 已被0人关注

主题:空调电流过大是什么原因

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1271+0 
机型号松下G120 从制热现象看升温比原来慢 似为制热效果差 为此去测一下电流 最高有10A
从室内机上最大8.6A 以往测得正常时为7.8A 担心该机大电流会坏 请高手指点是什么原因 谢谢!



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-02 01:06:00
推荐:牙齿有问题,您找我! ...楼主...

-4 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1217+6 
管路堵了???



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-02 05:25:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1271+0 
液加了???



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-02 23:23:00
推荐:畅玩天下贰,精彩玄幻飞行 ...第2楼...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1271+0 
还有其它可能吗?



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-02 23:29:00

-1 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1236+3 
电压低了。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-02 23:34:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1271+0 
首先 谢谢大家!
电压低可排除
如果管路堵或液加多 都需用压力表来测试 本人想自己搞
请教压力表与连接管什么地方买 价格多少?



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-03 22:48:00
推荐:kds红日官网启动啦!!! ...第5楼...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1238+0 
正常,我35标示电流11.9,最高到过16.2。50柜机标示19,最高到过22。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-04 00:42:00
推荐:爱尔给我的“重生” ...第6楼...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1271+0 
引用:原帖由 老李飞刀 于 2008-2-3 16:42 发表
点击查看全图
发表于:2008-02-04 03:27:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1238+0 
引用:原帖由 shengzk 于 2008-2-3 19:27 发表
点击查看全图
一般35机标最大电流在7A左右 而50柜机10A吧 就是加上副加热5A 也只15A
不知是什么机



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-04 03:31:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1271+0 
G120也是变频机 变频机电流会变大.....
电流变大是与温度有关联吗??



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-04 03:41:00
推荐:本能寺之变 ...第9楼...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1238+0 
不清楚,我的最大电流是在天气不太冷时测到的,现在天冷反而没有这大。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-04 03:55:00

2 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1191+0 
用示波器看功率模块轮流工作有否漏电



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-04 04:13:00
推荐:打造KDS最美贴,刹那芳华 ...第11楼...

1 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1194+0 
电流超过设计最大值是很值得关注的问题。这说明压缩机运行阻力偏大很多,反映了管路、冷媒匹配问题或者压缩机本身的润滑、精度问题。如果电流经常偏大,容易损坏功率模块



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-04 04:23:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1271+0 
同一台机 一般制热比制冷电流大
因机制热表现不佳 才去考虑电流太大
是否因加液过多 造成管压力过高 使电流增大呢
这就想用压力表 去买个不知贵吗



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-04 04:24:00

1 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1194+0 
有可能。压力表100多吧,R22的



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-04 04:28:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1238+0 
我个人以为电流超标是说明空调质量好的标志,说明变频范围更宽,保险系数大。白电论坛的好处就在于,偶这外行还可滥竽充数说两句。
[ 本帖最后由 老李飞刀 于 2008-2-3 21:08 编辑 ]



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-04 05:01:00

2 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1191+0 
电流大往往是电机达不到应有的转速 长时间超额定电流运行是故障的前奏



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-04 07:27:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1238+0 
引用:原帖由 KKKJJJ123 于 2008-2-3 23:27 发表
点击查看全图
电流大往往是电机达不到应有的转速 长时间超额定电流运行是故障的前奏



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-04 09:16:00

-4 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1217+6 
电流大反映压缩机工作的阻力大。一般在室内温度不高的情况下(小于20度),制热时的电流应小于最大电流才对。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-04 17:10:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1271+0 
谢谢大家关注
松下电话已打了四天了 还是没人接....
只得咨询下空调维修店 她说现在调压不准 需到天热时调才正确 又说电流大是因压缩机缺油
造成的 不知这样说对吗



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-04 22:57:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1271+0 
引用:原帖由 老李飞刀 于 2008-2-3 21:01 发表
点击查看全图
发表于:2008-02-04 23:03:00
推荐:迎新年牙齿美容大行动 ...第20楼...

2 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1191+0 
引用:原帖由 shengzk 于 2008-2-4 14:57 发表
点击查看全图
谢谢大家关注
发表于:2008-02-05 18:59:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1271+0 
[quote]原帖由 被迫生活 于 2008-2-3 20:28 发表
点击查看全图
有可能。压力表100多吧,R22的 [/quote
找到了 原是修冰箱用 这个可用吗 见图
下面有2个罗口 分别是D和H 应把D接空调(靠近开关端为D) H为出气口对吗 先谢了!



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-05 22:23:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1271+0 
这是放大滴~



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-05 22:27:00

1 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1194+0 
看看外机铭牌上的压力范围,这个可能量程有些小,记不太准了。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-06 00:41:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1271+0 
引用:原帖由 被迫生活 于 2008-2-5 16:41 发表
点击查看全图
看看外机铭牌上的压力范围,这个可能量程有些小,记不太准了。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-06 00:55:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1271+0 
您提倡自己搞 能否指导下怎样使用压力表
表全图



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-06 23:00:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1271+0 
见上图
使用方法如下
测压: 从下面D端连接外机低压侧-粗管 放氟打开开关 从左边H端放出
加氟: 从D端连接氟筒 而H端连接外机低压粗管
这样连接对吗?请指教!



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-12 00:35:00
推荐:长期更新,从懂事到现在 ...第27楼...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1271+0 
没人知道接法........
我直接排氟 电流下降到8A停止 制热并不比原来差 但这样功耗小了 使用才放心



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-12 22:29:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1271+0 
目前空调运行正常 是否还有必要测压细调呢



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-14 05:19:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1165+0 
如果不是加液过多(多一些不回引起大电流),怀疑压缩机的问题。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-20 01:45:00

2 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1310+7 
有可能是缺油或者冷冻油变质。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-20 02:19:00

-2 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1268+0 
要看中途是否有过加弗操作,有就接压力表稳定压力后慢慢排放,并检测电流直到电流达到标准值,看效果如何.排放时要房部分停一会以免排放过量.



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-21 23:59:00

-2 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1268+0 
测压,加氟都是用H端接空调德D端用来排放和接氟罐,这样以便观测空调运行压力,一般是加或放完氟后,运行一会压力才会稳定下来



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-22 00:11:00
推荐:大家对于幼教有什么看法? ...第33楼...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1271+0 
谢谢各位热心解答
老空调为我服务十几年啦 缺氟、缺油或者油质变差都有可能
中度加过一次氟 由于变频空调加氟要求比定频高 电流调正后 相对压力不会相差太大
如果找到连接管 再按照34楼接法再来调正一下
目前虽然 最大电流调为正常了 但最低原能退到一格运行 现在最低为二格 低速运转电流偏大
自己能否可全换氟和油 来切底解决电流大的问题呢



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-22 01:11:00

-2 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1268+0 
呵呵!抽真空全换氟自己可以试试,自己换油就很麻烦,但是楼主已使用十几年了,很有可能不是氟的问题,足已,不值得去折腾,研究另说



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-22 01:29:00
推荐:科帕奇SUV俱乐部版主招募 ...第35楼...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1271+0 
引用:原帖由 sq-hou 于 2008-2-21 16:11 发表
点击查看全图
发表于:2008-02-22 01:32:00
推荐:【车型PK】科鲁兹PK世嘉 ...第36楼...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1111+0 
可能是压缩机摩损, 造成压缩机运行负载偏大. (前提是你的机器没做过任何改动,没加过制冷剂,以前是正常的)
冷冻油也是有可能变质的,造成压缩机的润滑不够.
如果噪声增加明显,可能是压缩机的问题.如果是这样, 也没什么必要去修了.
换冷冻油, 这种封闭式的压缩机, 得用焊下来. 换油的工作难度很大. 过程之中也容易造成系统受污染. 而且加注量不好掌握, 得去弄这个压缩机的具体数据, 一般在压缩机上是不标注的.
你那个压力表不是查家用空调的, 要用双岐表,或者单岐表, 是用软管连接的.本身自带阀体,连接管.
你放了制冷剂, 降低了压缩机的负载,所以电流会下降,但肯定会影响到机器的使用效果.造成机器更长时间的运转, 并不一定降低了能耗..
还有前面有的人说的什么电流会超出标注最大值才是好空调的,那是瞎扯..
标注的最大值, 应该是在空调正常运转范围的极限使用条件下的电流值, 如果超出这个值,会对空调本身的安全性造成威胁, 不要说一台好空调了, 就算是一台合格的空调, 在使用电流超出铭牌标注的最高值的时候,机器应该要自动停机以保证使用的安全性.



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-22 01:34:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1111+0 
还有.1.6MP的表,在制热工况下可能量程不够.



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-22 01:37:00

-2 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1268+0 
连接管是标准长度的,分公英制,还要注意开启阀门的方式,不同厂家方式不同,大部分为顶针式,可以先拧开看看,你那表最好让空调在制冷状态使用,即强行制冷(将内机感温头放入30度左右热水中),此法只能凭使用感觉操作,简单不是太准确



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-22 02:00:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1271+0 
[quote]原帖由 becks_9 于 2008-2-21 17:34 发表
点击查看全图
可能是压缩机摩损, 造成压缩机运行负载偏大. (前提是你的机器没做过任何改动,没加过制冷剂,以前是正常的)
冷冻油也是有可能变质的,造成压缩机的润滑不够.
如果噪声增加明显,可能是压缩机的问题.如果是这样, 也没什 ... [/quote
该机使用内外机大的清洁保养每年一次 表现一直不错(祥见老帖)因去年一年未用 今年遇雪天 启用才发现问题
现在 外机运转声正常 最大电流正常啦 制热效果并不差 就是低速电流比原来大啦
请教:用压力表测压 在制冷与制热都接在空调外机的粗管阀口上是吗 这样 制冷时为低压侧 而制热则为高压 所以压力表量程不够大对吗 能提供正常压力值吗 谢谢



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-22 02:23:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1111+0 
有可能是天气太冷,造成冷冻油粘滞,压缩机负荷增加,压缩机工作一段时间之后,就会恢复.有些机器压缩机带加热器就是为了不让冷冻油太粘.
空调制冷剂量是额定的, 多了,少了都不好. 我也不知道你放掉多少, 但是多少会有影响, 你没有感觉到效果的区别,是因为空调本身会有一定的调节能力, 也有可能是你自己对空调效果的要求不高. 至于低速电流比原来的大, 我不知道你是怎么判断低速和高速的, 所以这个问题我不好回答.
一般的家用空调,只有粗管子的截止阀上才有接口.你如果开制热的话,那个位置是一个相对高的压力.一般冬天天冷一点的时候在1.5MPa左右根据你的室外环境温度,压缩机运转频率,这个值是会变化的.如果天气稍微热一点.加上如果高频运转的话,可能压力会超出你的表的量程.
工作压力一般低压在0.45MPa左右..高压一般在1.8MPa左右.变频机的话可能会有零点几个MPa的左右变化.



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-22 20:54:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1271+0 
这些数椐非常实用 多谢了
该机非常实用的是五个发光管 它一目了然 经实测
1 个亮 2.1-2.7A
2 个亮3.2-3.7A
3 个亮从未见到过
4 个亮4.4-5.3A
5 个亮5-8A
电流大小与外境温度又关
上说的低速运转为二格亮 电流在3.5A左右 如果室温达到设定温度 五个都灭 外机自停
一般启动半半时 基本回到一个亮 是一个非常好的机器



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-22 22:48:00

4 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1186+7 
电流大,制冷剂多也是一个可能,系统堵塞同理



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-23 00:56:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1271+0 
如果开机前大于0.6 而开机后变负压 且制冷特差 即为管堵



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-24 01:24:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1111+0 
一个正常运转的机器,如果没有对系统有过操作,是不可能堵的制冷剂多出来的.
关于电流似乎比以前大的问题. 我做一个猜想..
5个灯显示的频率大小. 但一个变频机,不应该只有5个档位, 在每个灯显示的时候,其实也是有高低频率之分的, 在制冷剂相对少的情况之下, 压缩机可能需要提高转数来满足负荷需要, 所以可能造成压缩机运转电流上升.



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-26 20:17:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1271+0 
引用:原帖由 becks_9 于 2008-2-26 12:17 发表
点击查看全图
一个正常运转的机器,如果没有对系统有过操作,是不可能堵的制冷剂多出来的.
关于电流似乎比以前大的问题. 我做一个猜想..
5个灯显示的频率大小. 但一个变频机,不应该只有5个档位, 在每个灯显示的时候,其实也是有高 ...



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-27 01:36:00
推荐:被戴绿帽,心情极度差 ...第46楼...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1111+0 
跳档是跳档的. 你的灯最多5个档位, 但是压缩机频率可以是10个档位.



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-03-07 01:54:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1111+0 
"制冷剂少电流就小 上次加氟 最大电流4.9A 室内蒸发器上结冰"
相同的工作频率下,制冷剂少,电流就小, 但机器本身少制冷剂的时候,可能会造成原来的情况下的工作频率不一样, 电流就不一样了.



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-03-07 01:56:00

1 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1269+7 
室外机是不是不化霜了?



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-03-07 03:38:00