登陆论坛 找回密码 立刻获得20pp! 地图 帮助
宽带山生活
版主:洋葱 

<< [1] 2 >>  [只看楼主]  [加入关注] 点击:870 回复:72 已被0人关注

主题:为什么我的取暧器短路后空气开关没跳闸??

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1202+0 
前年买的一台杂牌取暧器开了半个小时的时候插头短路了,还冒火,我急忙把插头拔下,可入户箱的漏电总开关与该线路空气开关却没跳闸,不知是何原因,请教...................
点击查看全图

点击查看全图



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-05 07:49:00
推荐:牙齿有问题,您找我! ...楼主...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1174+0 
短路吗 还是只是因为 电流大温度高 劣质产品自己烧起来了



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-05 07:58:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1202+0 
原来的插头是自己换过的,火线与零线没拧紧,短路了!!



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-05 08:05:00
推荐:畅玩天下贰,精彩玄幻飞行 ...第2楼...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1174+0 
哦 那你空气开关是不是选的太大了,还有什么牌子的,质量好吗



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-05 08:07:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1202+0 
房子是三房二厅120平方,刚入住几天,这是入户箱,从左至右:40A天津梅兰日兰漏电保护开关,4路32A的天津梅兰日兰空气开关(客厅1路/厨房1路/空调1路/三间卧室加二卫1路),三路德国原产西门子25A漏电开关(音响线路专用,线材是英国倍耐力的6平方与4平方),取暧器是放在卧室里面。
附件:入户箱.jpg



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-05 08:25:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1284+0 
技术监督部门应该经常到这里看看 就象警察一样经常在马路上出现 那驾驶员才不敢违章 拿了老百姓税收泡妹妹去了 也不到这里来看看 难怪大金出风温度30度也能说正常



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-05 08:57:00
推荐:kds红日官网启动啦!!! ...第5楼...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1189+0 
LZ家几台空调啊?我家是1台空调一路 16A的空开.



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-05 17:04:00

2 0

来自:保密
发表于:2008-02-05 17:24:00
推荐:被戴绿帽,心情极度差 ...第7楼...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1202+0 
引用:原帖由 y0y0y0 于 2008-2-5 09:04 发表
点击查看全图
LZ家几台空调啊?我家是1台空调一路 16A的空开.



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-05 17:42:00

2 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1294+1 
“32A负责客厅与三间卧室的空调”
4个空调32A不够。至少每个空调要16A,特别是定速机。
一拖二建议20A



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-05 17:54:00

2 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1294+1 
这个开关箱的设计不行。
每个空调应该设计一路线,有多少个空调设计多少条线路,万一出问题不相互影响使用。
灯线和插座最好分开,同样的道理。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-05 17:56:00

2 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1294+1 
上面的跳线不规范,建议用220V的铜排,用线跳也不美观,现在的电工做事真是太差。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-05 17:57:00

2 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1294+1 
盒子虽然是铁的,但太小,不方便施工和维修。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-05 17:58:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1284+0 
开关不合格 短路都不跳 何况过载?就是线路烧了 开关也不跳
点击查看全图



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-05 18:18:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1202+0 
引用:原帖由 GGGYYY 于 2008-2-5 09:54 发表
点击查看全图
发表于:2008-02-05 18:20:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1202+0 
引用:原帖由 KKKJJJ123 于 2008-2-5 10:18 发表
点击查看全图
开关不合格 短路都不跳 何况过载?就是线路烧了 开关也不跳
点击查看全图



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-05 18:22:00
推荐:KDS红日球迷会2010招募公告 ...第15楼...

2 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1294+1 
引用:原帖由 大笨象 于 2008-2-5 10:20 发表
点击查看全图
GY兄,每个空调要16A,那4台空调岂不是64A了??比我入户箱的总开关40A还大啊????
点击查看全图

点击查看全图



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-05 18:23:00

2 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1294+1 
引用:原帖由 大笨象 于 2008-2-5 10:22 发表
点击查看全图
开关不合格??漏电保护总开关(180元只)与空气开关(48元/只)都是天津梅兰日兰的产品,质量应该没问题吧?????



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-05 18:25:00

2 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1294+1 
没有从基层做过的不会明白空气开关盒为什么要大和真正的名牌:因为大意味着做事方便,名牌意味着设计布局合理、安全可靠!



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-05 18:27:00

2 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1294+1 
用户从美观角度考虑问题,认为要小外观要漂亮,塑料的就可以了,这个是很错误的观念。
点击查看全图

中国电工市场已经是一片狼籍!垃圾变地!



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-05 18:29:00

2 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1294+1 
40A的总表实际不够用,电器一多就满了。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-05 18:32:00

0 0

来自:保密
发表于:2008-02-05 18:35:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1202+0 
引用:原帖由 GGGYYY 于 2008-2-5 10:25 发表
点击查看全图
买东西不要看品牌,中国货都可能存在品质问题。
空气开关我认为杭州鸿雁最好,盒子是奇胜的一款老帖盒子最好,鸿雁其次。体积大,材料厚实,油漆好。



引用:原帖由 GGGYYY 于 2008-2-5 10:32 发表
点击查看全图
40A的总表实际不够用,电器一多就满了。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-05 18:37:00
推荐:爱尔给我的“重生” ...第23楼...

2 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1294+1 
引用:原帖由 大笨象 于 2008-2-5 10:35 发表
点击查看全图
天津梅兰日兰的开关还不够好???
点击查看全图

点击查看全图



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-05 18:40:00
推荐:长期更新,从懂事到现在 ...第24楼...

2 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1294+1 
引用:原帖由 大笨象 于 2008-2-5 10:37 发表
点击查看全图
没办法,开发商在楼下的总电表箱分到每户都是40A的,线路是10平方的铜心线!



发表于:2008-02-05 18:41:00

2 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1294+1 
引用:原帖由 gaoji990231 于 2008-2-5 10:41 发表
点击查看全图
。。。。假货?



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-05 18:43:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1111+0 
我家的梅效果还可以,装修时师傅接线的时候跳了一次,师傅说不跳就有问题了,跳才安全。
奇胜和梅都是施奈德底下的两个牌子吧



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-05 18:47:00

2 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1294+1 
引用:原帖由 gaoji990231 于 2008-2-5 10:47 发表
点击查看全图
发表于:2008-02-05 18:49:00

2 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1294+1 
但即使是老梅也不如鸿雁,现在的鸿雁实际是买欧洲某个厉害品牌的东西KD的,外观一看老梅都不是对手。可能大家又会不舒服,请原谅!
点击查看全图



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-05 18:51:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1111+0 
刚才查了一下奇胜网站,2007.2月奇胜归施奈德管理了,梅坑定是施奈德的,我那上面还有施奈德的logo



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-05 18:52:00

2 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1294+1 
引用:原帖由 gaoji990231 于 2008-2-5 10:52 发表
点击查看全图
发表于:2008-02-05 18:55:00

1 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1218+0 
想看看鸿雁内部图。。。。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-05 19:01:00

2 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1294+1 
引用:原帖由 ymm20041222 于 2008-2-5 11:01 发表
点击查看全图
想看看鸿雁内部图。。。。



只是冒火,还不是真正短路。
短路电流末必达到空开的跳闸电流,所以不跳闸并不说明空开有问题。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-05 19:53:00

2 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1294+1 
引用:原帖由 wgh1027 于 2008-2-5 11:53 发表
点击查看全图
发表于:2008-02-05 20:19:00
推荐:大家对于幼教有什么看法? ...第36楼...

-1 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1211+4 
购电气产品一定要查看其用料,估计其使用风险,才能安全用电!
你的漏电总开关与该线路空气开关都可以,没必要去再改。
杂牌取暧器开了半个小时的时候插头还冒火,是绝缘老化引起放电,就是烧起来,也没有完全短路。
火线与地线真正短路时,漏电总开关必然跳闸。
火线与零线真正短路时,空气开关必然跳闸。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-05 20:38:00
推荐:打造KDS最美贴,刹那芳华 ...第37楼...

2 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1294+1 
引用:原帖由 qq14 于 2008-2-5 12:38 发表
点击查看全图
购电气产品一定要查看其用料,估计其使用风险,才能安全用电!
你的漏电总开关与该线路空气开关都可以,没必要去再改。
杂牌取暧器开了半个小时的时候插头还冒火,是绝缘老化引起放电,就是烧起来,也没有完全 ...



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-05 20:40:00
推荐:科帕奇SUV俱乐部版主招募 ...第38楼...

-1 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1211+4 
引用:原帖由 GGGYYY 于 2008-2-5 12:40 发表
点击查看全图
老人家仅仅看外观就能断行品质的本领在下很佩服。
点击查看全图



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-05 20:50:00
推荐:迎新年牙齿美容大行动 ...第39楼...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1202+0 
引用:原帖由 qq14 于 2008-2-5 12:50 发表
点击查看全图
你这个老头有何本事去拆产品???
能够观察在品质就要有常识,不会看热闹的!



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-05 21:06:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1174+0 
引用:原帖由 大笨象 于 2008-2-5 00:25 发表
点击查看全图
房子是三房二厅120平方,刚入住几天,这是入户箱,从左至右:40A天津梅兰日兰漏电保护开关,4路32A的天津梅兰日兰空气开关(客厅1路/厨房1路/空调1路/三间卧室加二卫1路),三路德国原产西门子25A漏电开关(音响线路 ...
点击查看全图



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-05 21:26:00

2 0

来自:保密
发表于:2008-02-05 21:36:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1111+0 
名气太大到真有水货可能。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-05 21:43:00
推荐:本能寺之变 ...第43楼...

-1 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1211+4 
开发、检验、试验军品可不是闹着玩的,有仪器仪表,国家试验靶场,还有一些就是肉眼直检,出一丝差错是要负法律责任的。每个工序检验都打号、总检和试验后要签署合格证的。
民用产品选购一般不能看到内在质量,只能依品牌的信誉来估计。
外在质量是可见的,但也有一些未知数。
所以还要参考大量信息,才会形成对某产品感性认识。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-05 23:00:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1202+0 
问题终于找到了:
开始以为梅兰日兰的产品有问题,刚打过电话询问过,漏保与空开是正品,没问题;问题出现在那路空气开关上,这路空气开关耐压是400V的,其它三路都是230V,可能当时买的时候JS给错了。如第4图:



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-06 00:22:00
推荐:S*H*E你是卖艺还是卖色! ...第45楼...

0 0

来自:保密
发表于:2008-02-06 01:36:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1202+0 
对了,怎么检测漏电保护开关在漏电或短路时是否跳闸起到保护作用呢????
点击查看全图

点击查看全图



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-06 02:37:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1212+0 
引用:原帖由 大笨象 于 2008-2-5 16:22 发表
点击查看全图
问题终于找到了:
发表于:2008-02-06 03:20:00

1 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1239+1 
耐压是400V或230V只限定它的工作电压范围,低于此电压的电路就可以正常使用。
跳闸只与电流有关。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-06 03:28:00
推荐:【车型PK】大众朗逸VS荣威550 ...第49楼...

回复主题 [ 返回白色家电 ]
主题: 为什么我的取暧器短路后空气开关没跳闸??
手机看宽带山

关于我们 - 联系我们 - 加入我们 - 营销服务 - 友情链接 - 频道合作- PChome Widget