“2P的40A漏电保护总开关,分4路2P空气开关输出,。
第1分路32A空气开关:2.5平方的铜线,负责客厅的照明与各种电器的用电(电器一般是等离子电视、取暧器、电磁炉、电脑、开水器等);
第二分路32A空气开关,4平方的铜线,负责厨房的用电与照明(电器有电磁炉、消毒柜、电饭煲、油烟机、2000W的电热水壶、照明等);
第3分路32A空气开关,4平方铜线,负责三个卧室与二卫的照明与插座用电(电器有取暧器2台,电脑一台、电视一台等,浴室有台恒热90L的11A电热水器、照明等);
第4分路32A空气开关,4平方铜线,负责客厅与三间卧室的空调用电(2台1P,1台1.5P,以后还要上1台2P的双挂,上次好象听说你过32A的还小了????);
第5、6这二分路各是25A德国原产西门子漏保:音响专用线路;”
1、由于电表箱里的已经是2P的了,所以,我认为家用的不需要2P的。
2、第一路空气开关肯定够用了,但你会上取暖器、电磁炉、开水器,虽然同时工作的可能不大但随着生活质量的提高用电只会增多,所以,应该放4平方的线最好,但已经放了也没大问题,只是同时使用还是要注意使用时间避免线路发热。
3、这个也应该再分一下,厨房和厕所是用电大户,电热水器一般2000W左右,工作后就是10A电流,建议各分一路,卧室的空调也是耗电大户,也应该单独成一条线路。
4、1P定速机的工作电流一般在4~5A左右,5台叠加后的线路要求比多路的要求要高,而且和总开关设置有矛盾,所以,建议每台空调一条线路,20A左右的空调。
是谁帮你设计的电路?感觉要么太经济要么不懂。
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......