登陆论坛 找回密码 立刻获得20pp! 地图 帮助
宽带山生活
版主:洋葱 

<< [1] >>  [只看楼主]  [加入关注] 点击:8288 回复:30 已被0人关注

主题:空气开关如何选择?

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1170+0 
上次发了帖子到
[color="#6b0500"]家居与家装[/color]
版块,人气不足。新年了,重发到白电论坛,JD的藏龙卧虎之处,希望各位大哥多多指教!
点击查看全图

在此也给各位论坛的网友拜个年,祝大家新年万事如意,财源广进!
空气开关如何选择?房子装修,要买空气开关,不知道如何选择,请给点意见?
1. 开关规格怎么选择?C10的能用在25、35规格的空调上吗?还是必须要C16的
我自己计算:10A*220V=2200W,一般家用35的空调,耗电量都在1.5KW以内,按理应该可以选用。这样计算是否正确? 2. 单断双断如何选择?家用是否有必要双断?
3. 漏电保护如何配置?总开关带漏电保护还是厨卫线路带漏电保护、还是都要?



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-07 18:01:00
推荐:牙齿有问题,您找我! ...楼主...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1170+0 
上图说话!
我的空气开关配置。
总开关: 40A
厨房间: 16A带漏电
卫生间: 16A带漏电
客厅、卧室插座:20A带漏电
主卧室空调(一拖二):20A
副卧室空调(备用):16A
客厅空调:16A
客厅、卧室照明:16A
进户火表是10(40)A的,所以配了40A的总开关。
附件:空开.jpg



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-07 18:03:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1170+0 
我买的开关是正泰的DZ267系列,上图:
单独的客厅及卧室照明线路,原来计划安一个C10规格的,不巧店里没有10A的,就拿了16A的。是否有影响?
负载预计也就10个左右节能灯,算每个50W,大概500W而已
另外就是厨房还有卫生间的分路,容量是否合适?
厨房电器预计有:小厨宝热水器(1200w)、微波炉(1300w)、电饭锅(500w)、油烟机(250w)、冰箱(100w)、照明(50w)
卫生间电器预计有:电热水器(1650W)、浴霸(1200W)、洗衣机(300W)、照明100W
[ 本帖最后由 tyh418 于 2008-2-7 10:10 编辑 ]
附件:1P空开.jpg



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-07 18:05:00
推荐:畅玩天下贰,精彩玄幻飞行 ...第2楼...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1215+0 
等我来回答吧,准备图片中。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-08 18:59:00
推荐:kds红日官网启动啦!!! ...第3楼...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1170+0 
引用:原帖由 GGGYYY 于 2008-2-8 10:59 发表
点击查看全图
等我来回答吧,准备图片中。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-08 21:51:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1215+0 



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-08 22:13:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1215+0 
杭州鸿雁的,大家仔细看好了,内部有什么区别。
不会认为我又是某个品牌的人吧。
点击查看全图

接下来上我使用过的中国产最牛的40瓦灯具、空气开关箱。
附件:Image(526)-1.JPG



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-08 22:15:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1215+0 
“1. 开关规格怎么选择?C10的能用在25、35规格的空调上吗?还是必须要C16的
我自己计算:10A*220V=2200W,一般家用35的空调,耗电量都在1.5KW以内,按理应该可以选用。这样计算是否正
确?”
如果是定速机,考虑启动电流是额定电流的2~3倍,建议要适当选大点,比如工作电流5A,最好选16A的;如果是DQK,只考虑最大工作电流即可,因为无冲击启动电流和额定一样。
“2. 单断双断如何选择?家用是否有必要双断?”
家用我认为无必要双断。
“3. 漏电保护如何配置?总开关带漏电保护还是厨卫线路带漏电保护、还是都要?”
漏电我认为也无必要。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-08 22:46:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1215+0 
“单独的客厅及卧室照明线路,原来计划安一个C10规格的,不巧店里没有10A的,就拿了16A的。是否有影响?
负载预计也就10个左右节能灯,算每个50W,大概500W而已”
照片大点无所谓,反正功率是限制死了的。
“另外就是厨房还有卫生间的分路,容量是否合适?
厨房电器预计有:小厨宝热水器(1200w)、微波炉(1300w)、电饭锅(500w)、油烟机(250w)、冰箱(100w)、照明(50w)
卫生间电器预计有:电热水器(1650W)、浴霸(1200W)、洗衣机(300W)、照明100W”
厨房和厕所是同时用电最多的地方,按照3KW计算,每个配20A也足够了。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-08 22:49:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1215+0 
空气开关品质是否高看看固定螺丝、掂量掂量重量就大体可以判断出来,做过电工的都会有体会,小螺丝的空气开关比大螺丝的开关固定线要难!重的空气开关里面金属构件多,耐用,性能好。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-08 22:55:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1215+0 
2004年家中入住新房的原配空气开关,规格大小希望对你有帮助



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-08 23:00:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1215+0 
2004年家中入住新房的原配空气开关,规格大小希望对你有帮助
附件:IMG_0298.JPG
附件:IMG_0299.JPG



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-08 23:01:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1215+0 
漏电开关我认为布置在通用插座回路是可以的,用1~2个足够了,灯具、空调回路外表无金属部件没有必要使用。
建议多分几路,以后使用、维修会方便许多。
比如每个空调或2个空调一组开关,所有房间的插座一个开关,所有灯具一个开关......



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-08 23:03:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1215+0 
天津梅兰日兰的空气开关在天津、北京的新建住宅也使用的不少,施耐德电器集团的产品,工厂于1987年成立于天津开发区,梅兰日兰在我们这里算是开发区的标志性产品了,我们这个小区一期梅兰日兰、二期ABB



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-08 23:13:00
推荐:KDS红日球迷会2010招募公告 ...第13楼...

2 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1323+3 
引用:原帖由 GGGYYY 于 2008-2-8 14:15 发表
点击查看全图
发表于:2008-02-10 08:43:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1219+0 
以前A片在装修版发过一个帖子,大意是说按电线的负荷大小来选择空开,空开是用来保护电线不过载的。
至于家电短路,哪怕你1p的空调用C20的空开,短路了一样跳。
点击查看全图



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-10 18:20:00
推荐:S*H*E你是卖艺还是卖色! ...第15楼...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1284+0 
我家用的好多套是这样排列,我现在没有去算,也忘记了,应该有4-8排吧
点击查看全图

点击查看全图
点击查看全图
点击查看全图



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-10 22:31:00

0 0

来自:保密
发表于:2008-02-11 06:00:00
推荐:迎新年牙齿美容大行动 ...第17楼...

2 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1230+2 
空气开关看你当时的布局,你的配电箱能放进多少空开,多就尽量多分几路,在以后的使用维护中方便一些,少的话三、四路也够了。线路负荷能掌握的话,空开按最大负荷*1.5来选。或照明10--16a,插座、空调、厨房、厕所都20a。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-11 06:41:00

2 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1230+2 
厕所和厨房最好带漏电保护的,



是的,多安装几个空气开关,也多几路电线,维护、修改什么就比较方便,我家的就分的比较细。引用:原帖由 shongming 于 2008-2-10 22:41 发表
点击查看全图
厕所和厨房最好带漏电保护的,



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-12 21:41:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1170+0 
引用:原帖由 shongming 于 2008-2-10 22:41 发表
点击查看全图
空气开关看你当时的布局,你的配电箱能放进多少空开,多就尽量多分几路,在以后的使用维护中方便一些,少的话三、四路也够了。线路负荷能掌握的话,空开按最大负荷*1.5来选。或照明10--16a,插座、空调、厨房、厕所都 ...



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-13 17:09:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1215+0 
引用:原帖由 tyh418 于 2008-2-13 09:09 发表
点击查看全图
那截面积4平方毫米的线应该配多大容量的开关?



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-13 17:16:00

0 0

来自:保密
发表于:2008-02-13 17:38:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1215+0 
引用:原帖由 GGGYYY 于 2008-2-13 09:16 发表
点击查看全图
20



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-13 17:39:00
推荐:【车型PK】大众朗逸VS荣威550 ...第24楼...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1215+0 
引用:原帖由 大笨象 于 2008-2-13 09:39 发表
点击查看全图
G兄,那我4平方铜线用了32A的空开,会不会没有效果呢???



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-13 17:43:00
推荐:端午节人气美食学习包粽子! ...第25楼...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1215+0 
引用:原帖由 GGGYYY 于 2008-2-13 09:43 发表
点击查看全图
空气开关是根据流过回路的电流控制通断的,电流大过电线负载同时空气开关不起作用的情况很少见(4千瓦的家电很少见),如果32是分开关建议换成16~20A的。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-13 18:21:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1215+0 
“2P的40A漏电保护总开关,分4路2P空气开关输出,。
第1分路32A空气开关:2.5平方的铜线,负责客厅的照明与各种电器的用电(电器一般是等离子电视、取暧器、电磁炉、电脑、开水器等);
第二分路32A空气开关,4平方的铜线,负责厨房的用电与照明(电器有电磁炉、消毒柜、电饭煲、油烟机、2000W的电热水壶、照明等);
第3分路32A空气开关,4平方铜线,负责三个卧室与二卫的照明与插座用电(电器有取暧器2台,电脑一台、电视一台等,浴室有台恒热90L的11A电热水器、照明等);
第4分路32A空气开关,4平方铜线,负责客厅与三间卧室的空调用电(2台1P,1台1.5P,以后还要上1台2P的双挂,上次好象听说你过32A的还小了????);
第5、6这二分路各是25A德国原产西门子漏保:音响专用线路;”
1、由于电表箱里的已经是2P的了,所以,我认为家用的不需要2P的。
2、第一路空气开关肯定够用了,但你会上取暖器、电磁炉、开水器,虽然同时工作的可能不大但随着生活质量的提高用电只会增多,所以,应该放4平方的线最好,但已经放了也没大问题,只是同时使用还是要注意使用时间避免线路发热。
3、这个也应该再分一下,厨房和厕所是用电大户,电热水器一般2000W左右,工作后就是10A电流,建议各分一路,卧室的空调也是耗电大户,也应该单独成一条线路。
4、1P定速机的工作电流一般在4~5A左右,5台叠加后的线路要求比多路的要求要高,而且和总开关设置有矛盾,所以,建议每台空调一条线路,20A左右的空调。
是谁帮你设计的电路?感觉要么太经济要么不懂。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-13 18:34:00
推荐:长期更新,从懂事到现在 ...第27楼...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1170+0 
把32A都换成20A的差不多了,32A作分开关也太大了



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-13 18:36:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1215+0 
引用:原帖由 GGGYYY 于 2008-2-13 10:34 发表
点击查看全图
发表于:2008-02-13 19:09:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1170+0 
我厨房和卫生间的16A开关,看来都配小了,得抽空过去更换一下



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-13 19:44:00
推荐:本能寺之变 ...第30楼...

回复主题 [ 返回白色家电 ]