0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1264+0 
今天送修的人来了,竟然不知道答应我抽真空安装的事情,R410的冷媒啊!我强烈拒绝下答应先装下次来抽真空,不知道可以不?在线等。。。
[color="navy"]刚才电话去广州松下800询问,说这样可能将管道里的制冷剂抽没了,建议看看效果,如果可以就不要抽了,因为这样抽怕制冷剂不够,否则应该加制冷剂后再抽为宜。可是刚给售后去电话询问,回答要抽真空可以明天来,根本没考虑到制冷剂会再流失问题,估计就是装个样子唬唬人,看来这次刚换了压缩机的E1217KW又要死在售后手里了。。。[/color]
[color="#000080"]现在有没有什么补救办法,如果不加制冷剂再“抽真空”,还可行吗?抽之前可以通过测试压力判断需不需要加制冷剂吗?[/color]
[ 本帖最后由 cgy296 于 2008-2-18 13:45 编辑 ]



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-18 18:23:00
推荐:牙齿有问题,您找我! ...楼主...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1266+0 
空调可以安装 但绝不能让他们使用内六角扳手 否则lz的努力就白费了



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-18 18:35:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1264+0 
晕了,放了点气了,被我阻止后拧紧了,对下次抽真空要紧吗?
[ 本帖最后由 cgy296 于 2008-2-18 10:54 编辑 ]



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-18 18:38:00
推荐:畅玩天下贰,精彩玄幻飞行 ...第2楼...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1266+0 
这要看他放了多少气了



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-18 18:59:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1189+0 
什么已经放气了,那室内机的管道里已经有制冷剂了,那怎么抽呀。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-18 20:14:00

-5 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1217+3 
抽真空安装是不是指抽取室内机及粗管和细管里的空气。所以不能打开外机上的粗管和细管的内六角阀门??



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-18 20:50:00
推荐:kds红日官网启动啦!!! ...第5楼...

70 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1253+7 
LJ安装啊!



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-18 20:55:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1264+0 
顶顶。。。。。。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-18 21:43:00
推荐:科帕奇SUV俱乐部版主招募 ...第7楼...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1266+0 
现在放了多少气不知道,lz的空调是维修过的,那最好的办法是整机抽真空 然后定量加r410好



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-18 22:01:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1264+0 
引用:原帖由 19830108 于 2008-2-18 14:01 发表
点击查看全图
发表于:2008-02-18 22:10:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1264+0 
刚才想了想,还是没整明白,如果这种情况还抽真空,需要整机抽真空才能算抽真空安装的话,那么使用几年后因制冷剂流失要重新添加制冷剂时,还要不要整机抽真空了?如果答案是要,那么没问题,如果不要那就不能理解了。。。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-18 22:33:00

0 0

来自:保密
发表于:2008-02-18 22:35:00

-2 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1268+0 
引用:原帖由 雪浪山 于 2008-2-18 12:14 发表
点击查看全图
什么已经放气了,那室内机的管道里已经有制冷剂了,那怎么抽呀。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-18 22:44:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1163+21 
新冷媒的机器,如果没抽真空就开了液阀或气阀,直接换机了。。。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-18 22:54:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1218+0 
引用:原帖由 cgy296 于 2008-2-18 14:10 发表
点击查看全图
那样要出钱了吧,不知道会要我多少?就怕他们收了钱还是做出不花钱继续抽真空的活啊。。。
一般排空法要放多少气(以时间计算)?



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-18 22:58:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1218+0 
我现在才看出来了,LZ是E1217KW是拖修刚换了压缩机是吧?
如果是这个情况的话,换压缩机中重要的是系统氮气清洁,压缩机焊接冲氮是最关键的,抽没抽真空,或者外排,只要系统的R410的冷媒达到标准,同时检查温度,电流等



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-18 23:09:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1264+0 
引用:原帖由 凌海 于 2008-2-18 15:09 发表
点击查看全图
发表于:2008-02-18 23:37:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1264+0 
引用:原帖由 jybabe 于 2008-2-18 14:54 发表
点击查看全图
新冷媒的机器,如果没抽真空就开了液阀或气阀,直接换机了。。。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-18 23:39:00
推荐:爱尔给我的“重生” ...第17楼...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1189+0 
我对你们当心售后服务是否在更换R410A压缩机后能正确操作处理都持怀疑态度
R410A的空调更换完压缩机连干燥过滤器需要一起更换的,还有抽真空定量加液,他们连定量加液器都没有怎么修,换压缩机都这么拖拉,干燥处理器会给你换吗也是值得怀疑,呵呵



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-19 10:55:00

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1264+0 

点击查看全图

点击查看全图

点击查看全图
据说是去广州厂家找压缩机,而且发错了1次,所以拖延了这么久,很怀疑这个解释。
唉,我对压缩机是否是全新的都怀疑啊,因为无论松下、商场还是售后都没文字性材料给我说明是新压缩机,干燥过滤器更不指望了。中国的消费者真弱势啊。。。



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-19 16:02:00