主题:最近天气好转对家里的12LEC做了下简单测试!
-4
0
来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1217+6
日期:2008年2月19日
时间:
空调:富士通将军12LEC
模式:制热 30度 大风
房间面积:20平米
19:25 开机 室内温度忘了看,估计就在6——8度的样子,室外的话,估计在3、4度吧
20:05 室内较远处温度 提升到15度
20:55 室内较远处温度 提升到18度 测得进风口温度为21.5度 出风口温度为51度左右
由于是普通的液体温度计,测试起来非常麻烦,但是数据基本准确。
最近几天,这台空调连续工作个2、3小时,都不会有化霜现象,这点比较满意。令人感动的是,出风口温度突破了50度,真是感到欣慰啊!!!
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
发表于:2008-02-20 05:18:00
-4
0
来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1214+0
只要温差有30度就很好了,不要光看出风温度。要是进风温度是10度,出风40度也很牛了。还要看风量、功耗。。。俺有台空调能到60,不过也不能说明它很优秀,电流很大,呵呵
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
发表于:2008-02-20 05:23:00
-4
0
来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1217+6
引用:原帖由
被迫生活 于 2008-2-19 21:23 发表

发表于:2008-02-20 05:28:00