主题:请教AP老大,昨天新装了三菱电机ZB12VC定速空调严重问题(抽真空+排气)

1 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1326+2 
安徽小城市的,能买到三菱电机的空调已经不错了。买的时候问是否可以抽真空安装,回答可以。可昨天上门的时候安装工只带了个真空泵,没有压力表等其他设备,当时心里就犯嘀咕。本不想让他抽真空,让他直接外排就好了。后来还是决定试试。谁知道他仅仅抽了5分钟就关机,拔掉真空泵,说已经抽好了。当时就跟安装工吵了起来,我说说明书上说至少要抽15分钟以上,他说5分钟绝对够了,什么顶针已经突起,已经真空了,云云。不放心,打三菱电机800电话咨询,转给一个男工程师,他说1.5P的空调抽5分钟也就真空了,后面就是保压过程了,没必要。他说不放心的话,可以让安装工放掉点药水(R22),他说本来这机器就不要求抽真空的,出厂时就多加了R22,不放掉的话,反而影响效率。故工人又开阀,放了4,5秒气。工人说,直接排气要放10s以上,你这已经抽真空了,放个4,5秒,也已经差不多了。双保险。空调现在使用正常。就是心里觉得不爽。请问AP老大,我这空调安装是不是有严重问题?我让安装工写了安装过程说明,留着呢。以防万一。谢谢老大!
[ 本帖最后由 FoxMulder 于 2008-2-20 11:58 编辑 ]



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-20 19:54:00
推荐:牙齿有问题,您找我! ...楼主...

0 0

来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1284+0 
还是排气法 多花头!



-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......

发表于:2008-02-20 21:04:00