按主题
按用户名
按昵称
按相册
主题:请问海尔空调最大工作电流与标称电流不符是否属于合格范围
1
0
来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1229+0
海尔正2匹柜机标称工作电流8.8A,实际工作电流无论何种情况下最大也不超过8A,海尔维修站说是属于合格,请教这种情况是否正常。
正好315要到了,如果不属于正常准备投诉海尔
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
发表于:2008-03-10 23:04:00
3
0
来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1189+19
标称工作电流和实际工作电流是有差距的,
标称工作电流是在标准的工况和电压下测量的,
实际工作电流和电压室外温度室内温度设定的温度和实际温度的差还有氟的多少-------等等因素有很大的关系.
简单的比喻:你现在如果制冷电流小,维修人员可以满足你8.8A的要求,加氟来增加负荷,到了外温度高了,电流可能会到9A或者更大,就会热保护了.
所以实际工作电流和电压室外温度有很大的关系.
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
发表于:2008-03-11 02:45:00
1
0
来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1229+0
海尔已经在冲过氟后,然后在零下2度和零上13度分别测试过电流值,始终达不到。
从电机工作原理来说,定频空调工作时电流基本一致,如果输入能随着环境温度改变而改变的话,海尔空调不是可以免费升级为变频空调了:)
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
发表于:2008-03-11 03:46:00
1
0
来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1229+0
设定的工作温度每次都是海尔空调可以设的最大值,也就是始终让海尔空调在最大功率状态下工作。
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
发表于:2008-03-11 03:49:00
3
0
来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1189+19
引用:原帖由
robbit 于 2008-3-10 19:46 发表

海尔已经在冲过氟后,然后在零下2度和零上13度分别测试过电流值,始终达不到。
从电机工作原理来说,定频空调工作时电流基本一致,如果输入能随着环境温度改变而改变的话,海尔空调不是可以免费升级为变频空调了:) ...
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
发表于:2008-03-11 04:05:00
1
0
来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1229+0
提这个问题主要是因为海尔柜机在零下2度制热时空调的小风出风口最高温度是35度(中间的位置)大风是28度,而同时买的另一个海尔挂机小风出风口最高温度是55度(中间的位置)大风是45度。
海尔维修人员始终推脱责任,所以对海尔柜机的工作输入功率觉得有问题。
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
发表于:2008-03-11 04:16:00
3
0
来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1189+19
柜机和挂机的检测全部使用高风,他们的风箱结构是不一样的,小风挂机温度肯定是高的.
空调室内机进风口与出风口的温度差值检测数据标准:
挂式机:制冷运行时,10-12度以上;制热运行时,18-25度以上;
柜式机:制冷运行时,11度±2度以上;制热运行时,18度±2度以上;
柜机和挂机相差5-7度,
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
发表于:2008-03-11 16:46:00
0
0
来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1262+0
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
发表于:2008-03-11 17:23:00
1
0
来自:保密
注册:2005-04-18
发帖:1229+0
如果中国的空调标准宽容度这么大的话,国产货是不能买了,属于高能耗低产出都属于正常,输入功率误差10%也合格。
有任何问题都以符合国标来定,无语。
只有空调死机或者冷风变热风这种问题才是问题,其他都不是问题.
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
发表于:2008-03-11 18:47:00