| 引用: 制冷式除湿机的产品介绍上均有其除湿量为多少公斤/天的指标,但这是在环境气温32℃,相对湿度80%时的指标,而没有给出其它环境条件下的除湿指标。这是因为,制冷式除湿在其冷端和热端之间需要18℃以上的温差,也就是环境气温必需在18℃以上才能工作,否则其冷凝器会结霜,导致空气中的水份不能成为液态的水滴下排除,从而不能除湿。实践证明,环境气温从32℃往下降越多,除湿量越少。气温 32℃度左右效率最高, 随着气温降低, 效率就大幅降低, 25℃时除湿效果约为32℃的一半左右,效果显著变差, 20℃以下就基本不能除湿。这也是20℃以下空调不能开机制冷的原因。近年来市场上出现了一种利用半导体制冷片的"帕尔贴"效应, 将空气中的水分进行冷凝排除的“电子防潮箱”,由于此类产品仍属于制冷式除湿, 也存在传统制冷除湿方式所存在的一切通玻因此限制了其应用范围。 |
回复主题 [ 返回 ] ![]() |
|
|---|---|
| 主题: | 镜头和相机的防潮保存问题大家是怎样处理的 |